电机是220VAC电机,通过继电器来控制电机的转动与停止。8 D) [. z$ D3 y  s5 _4 P4 @* `
出现的问题是当电机启动瞬间,CPU电源会有一个尖峰干扰,如何消除这个干扰,请大神们赐教。. D; p$ K2 r" i1 ?  t3 d( j7 r% }
/ B" z$ Y5 k% b/ g% m% c
电机控制结构为:3 j! k3 k  ?8 i' Z7 T
5V CPU通过光耦隔离控制12V继电器开关,打动控制电机的作用。
, [$ F7 T2 v% p/ N% cCPU地与继电器的地通过磁珠隔离。
* X5 W1 A5 E7 K+ o0 B5V供电加SMBJ5.0CA。$ Q5 \4 x- c9 y) `2 d0 O, Z; i
  M9 ?! o7 {. y8 a3 ^
电机控制与保护电路如图。* X; J* N% L8 ~
. p, d( b) t6 M4 b
测试5V电源有如图尖峰,这个尖峰如何消除? 对电路是否有影响? 如何查看SMBJ5.0CA是否工作?
0 @3 r  s+ h/ e8 [

clip_image002.jpg (25.87 KB, 下载次数: 8)

保护

保护

clip_image001.jpg (12.7 KB, 下载次数: 7)

隔离

隔离

20140416163542.jpg (40.77 KB, 下载次数: 8)

尖峰

尖峰

该用户从未签到

2#
发表于 2014-4-16 20:02 来自手机 | 只看该作者
电机加二机管泄放回路

该用户从未签到

3#
发表于 2014-4-16 21:17 | 只看该作者
做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:33 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-16 20:02
/ i! ^  ]% l% M' ]( C7 @电机加二机管泄放回路

% a/ [# i$ t! w1 y; b: R7 U能否说下原因?谢谢!

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:34 | 只看该作者
part99 发表于 2014-4-16 21:17
9 _' f1 q& D" c9 m2 e8 z$ `做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。
  z/ _& o6 G+ r8 a$ u7 O# v
做好5V电源?     怎么做?   加个TVS管没起作用不是?

该用户从未签到

6#
发表于 2014-4-17 20:23 | 只看该作者
单片机的地接个 Y1/Y2安规电容到 地线上。
! a9 H! v. t) m0 Z. U

该用户从未签到

7#
发表于 2014-4-18 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 北漂的木木 于 2014-4-18 11:03 编辑 " q4 t* K0 O8 B: E5 i1 L

& D' Y5 m$ w) ~4 P4 ^/ T如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:
* Y* W) j/ x4 `* r" r+ B5 d$ x  w5 e首先,CPU的5V与12V是共地。7 Q1 h  }+ i+ z4 z1 V* \! z2 ^9 {
因为12V接到继电器,继电器输出触点在闭合瞬间,产生电弧,形成强干扰源,通过12V干扰到系统地。对于交流,电源相当于导线。5 D# l+ P  }! L3 q7 A% n
如果要消除,应从源头来解决。继电器触点加灭弧电路。
6 I6 Y! ]  X  }/ R! N, ^4 c7 h3 X' `2 A# m1 A' G
另外,你电机多大功率?你电机的吸收压敏电阻可以用270V的,为嘛用560V的?之前做过几KW的电机,阻容吸收貌似用的是224/630V,2K/3W,具体记不清了,回头查下以前的电路再来补充。

该用户从未签到

8#
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-18 11:00( T; j4 k6 Y/ q" T2 e
如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:; w8 k/ [$ t2 m* Y6 e
首先,CPU的5V与12V是共地。
9 a  D; ^8 G" c% W因为12V接到继电器,继 ...
1 ?% b' }/ w$ B8 J. L3 X
非常感谢
5 f( p) K, S' Y/ F" {, B继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的, R/ m+ t' F9 a* K2 i7 s1 A

该用户从未签到

9#
发表于 2014-4-21 13:16 | 只看该作者
勿离任 发表于 2014-4-21 09:27
+ y, }* M2 R5 [  l; B: w: j$ ?7 n非常感谢
& b4 s7 w$ i5 j  F& T- b, @* X继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的
9 X! [6 t. j* x5 h' O" U" ]
问题解决了么?怎么解决的?

该用户从未签到

10#
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-21 13:16
0 k9 d! F9 k( X9 H- H2 T问题解决了么?怎么解决的?
6 f' F+ c) A; z  {. R
还没完全解决,加了那些电路只是改善,没完全消除。) H& J! Z0 D) ]' d
另外,你说的灭弧电路是哪种? 方便提供下不?7 D' W+ u; P! V8 q( w% S, O/ _6 {0 B

该用户从未签到

11#
发表于 2014-4-22 00:02 来自手机 | 只看该作者
不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地

该用户从未签到

12#
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:55 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-22 00:02
: T5 |" X1 L( r' I8 {7 `  b不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地

# ~& P7 z) e4 V那这两个地不是完全分开了? 还是说参考平面还是一样的?
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-11-20 15:04
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    13#
    发表于 2014-4-22 16:13 | 只看该作者
    隔离的间距是否足够,还有PCB走线是12V的电路是否有走线进入5V区域

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2014-4-22 18:55 | 只看该作者
    功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2014-4-23 08:09 | 只看该作者
    rongzhai 发表于 2014-4-22 18:55
    , t( D( F1 w( e1 V! s功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离
    5 l$ h" n- a' h" r/ R* D
    有单点接地- R- o* i1 @" _  O
    怎么进行完全隔离?  % B, y! k% J) o& _3 u% S0 d