485通讯,IB0505隔离电源,收发不正常。

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-3-7 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
485通讯,IB0505隔离电源,收发不正常。隔离电源的地对正常地有2V电压,供电则可以正常收发。! [6 Z) w, k# d3 L9 {
  • TA的每日心情
    无聊
    2023-7-28 15:06
  • 签到天数: 143 天

    [LV.7]常住居民III

    推荐
    发表于 2023-3-8 09:08 | 只看该作者
    把RX-TX也用光耦隔离呢,要不然没必要用隔离电源

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2023-3-7 15:04 | 只看该作者
    共地则可以正常收发。

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2023-3-7 15:58 | 只看该作者
    隔离电源没啥用处呀。MAX485芯片不带隔离,必须共地才行。

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2023-3-7 16:03 | 只看该作者
    485通信只要2条线。不需要共地
  • TA的每日心情

    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天

    [LV.7]常住居民III

    6#
    发表于 2023-3-8 15:18 | 只看该作者
    你增加485隔离收发器采用意义

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2024-4-1 20:17 | 只看该作者
    11111111111111111111

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2024-4-9 09:07 | 只看该作者
    6666666,RX和TX隔离,最好的办法,就是用隔离光缆