找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 1129|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

单点接地和多点接地的区别!!!

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-16 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
根据经验10MHz以下可以采用单点接地,超过10MHz就要使用多点接地,可是一直不理解两种接地的区别在哪里,像大面积敷铜那种方式是不是多点接地呢?多谢指点~
# s1 ^: X; B. g$ U9 W% z- N{:soso__16080489015165353642_1:}

该用户从未签到

2#
发表于 2012-7-16 12:31 | 只看该作者
接地只与信号回路的具体情况相关。建议学习下“电磁场”这门课,就好理解了。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 赞一个!

查看全部评分

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2012-7-16 14:38 | 只看该作者
hewei_2000 发表于 2012-7-16 12:31
: W4 c5 ?3 m, E! W. k9 U接地只与信号回路的具体情况相关。建议学习下“电磁场”这门课,就好理解了。

" a- X2 I" e+ ^2 c8 L“电磁场”这门课学过,但是没有提起这个概念,我学做PCB的时候才接触到的~

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2012-7-16 14:44 | 只看该作者
luolicheng001 发表于 2012-7-16 12:34 / J8 w4 D# Y# ~8 ]
低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较 ...
. M9 }/ x5 L1 |/ n7 {/ e
非常感谢,说的很详细。
8 Q0 D  r% N7 X; r  Q如果单点接地的话,是不是我就不能大面积敷铜网了?

该用户从未签到

5#
发表于 2012-7-16 18:55 | 只看该作者
lance_hnu 发表于 2012-7-16 14:44 4 U; N- ~, W/ D1 o: w* `
非常感谢,说的很详细。$ }+ A+ Z* a/ `3 l6 s+ c, K6 f, {
如果单点接地的话,是不是我就不能大面积敷铜网了?
# E* n) _* b5 t+ |5 _) T% P8 B* @
我认为单点接地之后,要铺铜与否,还是得考虑信号是干净的或者是脏的。如果一整片全铺的话干净信号和脏的信号返回路径还是混起来,起不到单点接地降低共阻抗干扰的作用了。所以,高频和低频分开铺。数字和模拟分开铺。

点评

支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-7-17 08:51

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 赞一个!

查看全部评分

该用户从未签到

6#
 楼主| 发表于 2012-7-17 08:50 | 只看该作者
luolicheng001 发表于 2012-7-16 17:02 0 P# W; k( G3 e( r( O* s
单点接地的重点是接地回流对信号的影响比较大,单点接地的信号通常是和大地信号时区分开来的,单点的地是 ...

# O4 r" @) E9 x$ O* _: x看来单点接地敷铜操作起来还有些难度的~{:soso_e100:}

该用户从未签到

7#
 楼主| 发表于 2012-7-17 08:52 | 只看该作者
chensi007 发表于 2012-7-16 18:55
' L5 D+ C' n+ ]我认为单点接地之后,要铺铜与否,还是得考虑信号是干净的或者是脏的。如果一整片全铺的话干净信号和脏的 ...

" U5 W1 l7 V$ d. L3 p嗯 很有道理 要是单点接地再全部敷铜的话 我觉得这就变成多点接地了~