28335的AD采集,前面一段数据出现了跳变,是什么问题?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-11-22 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 xiananUZI 于 2021-11-22 11:20 编辑
# v3 n9 F6 W6 Y/ y# n0 j8 @: W5 I& `0 n7 Y: q# a' R) p# G+ {9 u$ q
现象:采集的波形为幅度增大,相位不变的正弦波。
/ X8 ]  p6 M" }& m实际采10个正弦波,但是在最前面出现了跳变:比如在 300 400 500 突然跳到了 100,200,300...,然后后续都是正常的波形。0 j* G+ E1 x& ~$ e
此外,好像触发的也比设定的中断要早,比如说在触发后3个波形到最大值,问题波形有4个波峰& u1 U- D; F9 g( f# t! g0 ]
软件上用到了AD采集和DMA传输
' {: I# E% M4 c应该往哪个方向去试探2 h3 U7 P0 s+ c. `: g
目前做出的尝试有:改了AD采集的开关时序,比如在DMA传输完毕后关闭模拟电路上电,数据处理完后开启(防止误触) ,发现没有什么效果。  猜测是ADCRESULT方面问题?但是上一组数据的尾部和这一组数据的头部,也并不能对上,有一个落差
( C) ~5 C2 x/ l" h2 j$ ~/ K. b
3 M- R+ [9 L* A. q" x3 }2 A" D

1 D8 f8 d% k  p2 C; @. H- S6 n+ }2 p

该用户从未签到

2#
发表于 2021-11-22 13:05 | 只看该作者
寄存器配置的问题

该用户从未签到

3#
发表于 2021-11-22 13:06 | 只看该作者
ADC16通道采集完成后的中断中,手动将ADC复位,即指向CONV0 并且重置MAX值