  y- B3 [# v# c) `
描述:! ~! f: r/ H; o! ]* K+ V/ _
如图所示,EMV是电磁阀,可通过施加正向或反向24V的电压控制其弹出或收回,Front_EMV1和Front_EMv2连接的是单片机的引脚。VCC是24V,从开关电源输入进来,提供给电磁阀驱动以及单片机控制系统的供电(使用MC34063ACD-TR转为5V再通过AMS1117-3V3转为3.3V)。" S& V  T1 w  O% x7 q: d
) x- k  T' O: R6 r+ F
1 m( }6 o* t; G* {( J3 n  A
控制过程:
4 U8 E" ?! Z3 I2 U& g通过原理图可看出,通过控制两个继电器对电磁阀施加正向或反向24V的电压,可控制其弹出或收回。需控制电磁阀弹出或收回时,通过施加持续200ms的24V电压,然后将电磁阀两端接地,即电磁阀两端不施加电压,此处需注意的是电磁阀两端都接了地。(因长时间通电电磁阀会发热,且温度会上升至足以融化塑料外壳的程度)。
9 x% x" O6 ?9 ^+ [$ W$ K+ C  O9 t9 g' T# k# c

' s: k" Q" B6 N问题:
* n2 V3 N! q2 X* v% q, l3 N1、由于电磁阀的工作原理是由电生磁,内部有线圈,因此是否会和继电器一样,断电时产生反向电动势?( q2 q/ _! x, c* U6 ~  l
2、图中的继电器已加了续流二极管做保护,电磁阀是否也需要做保护?如果是,应该怎么做?5 R; t, P1 G2 i) |- K- h! P" T
3、除了以上的问题,该原理图设计是否合理?若不合理,应该如何修改?
  v7 w, j. i: H8 [  Z/ Q
5 z& A4 n; Y6 p: s4 m注:若以上描述的信息不够清晰,可联系我提供原理图和PCB源文件。2 K. K" T" p! N6 p, E- L' e
1 P3 S  B9 t+ z  V$ x

1 a8 i& C6 J4 J8 g' d( h
$ u# Z# ^& k  w/ M  A7 c0 h' L9 s  u/ `4 t# |9 T7 N

该用户从未签到

2#
发表于 2020-12-23 13:54 | 只看该作者
这样接                              
9 W: m9 Y4 c9 U  l2 k. m: f: E+ p9 i  P/ A" _* d
  

点评

谢谢你  详情 回复 发表于 2020-12-23 14:14

该用户从未签到

3#
发表于 2020-12-23 14:13 | 只看该作者
肯定产生反向电动势,在继电器控制的电源处反接二极管。

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2020-12-23 14:14 | 只看该作者
nolita 发表于 2020-12-23 13:54' b3 g* }4 p) |' D6 F0 c4 A/ n
这样接

9 K$ }9 z( P+ D/ W" r# p% K谢谢你                           8 N5 n  @# q# h" F2 Y6 M' M