cmd文件昨天已经从flash_lnk.cmd换成flash_lnk.cmd文件,jtag在线调试,单步状态下还是无法进入中断。点击全速运行时可以进入中断,这是我的中断跳转语句  PieVectTable.EPWM1_INT = &ISR_Run,单步运行时,我观察EPWM1计数寄存器确实已经增加到了PRD,并且中断标志位EPWM1_INT也由0变为1,但就是不进入中断,这是怎么回事?急求解决' N1 u1 W! a7 W
  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    2#
    发表于 2020-10-21 16:54 | 只看该作者
    Debug的时候,通过单步运行,发生了中断,程序也无法进入中断。正确的调试方式是,在Interrupt函数中设置断点,然后让程序自动运行下去,如果成功进入中断,则会在断点处停下来。