    一个差分输入的运放电路,按照常规计算输入端为220V的交流,运放输出应该是220*100k/15M=2.07V有效值的正弦波(Vpp=2.93V)
    % ?/ q0 U9 Q) v. J& g: r# J8 k. B实测电路和仿真,输出都是Vpp=4V左右的正弦波。* M$ ]# C! h% ^. `0 w( ~$ J
    哪位大神能帮忙分析一下,计算哪里不对?
    + e1 K  }6 V, B$ S" i* b- ^

    OP.png (24.03 KB, 下载次数: 122)

    OP.png
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-19 15:06
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
     楼主| 发表于 2020-10-22 17:44 | 只看该作者
    问题搞清楚了,犯了一个常识性错误,交流电的实际峰值电压是+311V和-311! C$ b$ ]/ S" @0 X' N
    V,原本计算的值刚好差一半。

    “来自电巢APP”

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2020-10-28 10:42 | 只看该作者
    本帖最后由 jacky401 于 2020-10-29 21:18 编辑 2 x& m6 {+ L; p1 U: O( k

    * P8 m; S/ y: H$ l从所提供的图,我们来推导一下运放的计算公式:  g1 v/ _7 u. z; c! c  y! G

    - ]3 v/ Z9 ?& \  H通过仿真,与计算公式相吻合。
    & w! i# D# K  C' z: B& f' _) ~3 ?
    ( `$ D" ]  n5 \& L3 M3 y! u4 T 9 d5 m5 I, E8 f. F1 }0 x
    5 k5 Q8 @: _4 c( j7 }: A% C
    注意:
    3 f4 K/ g% _4 A0 E5 i& R  H4 f1、市电电压220V是有效值,峰峰值应为±311V。5 k7 d8 A: m* p8 J
    2、取220V的市电来测量需要保护电路和或隔离电路。
    ' b- z% P9 N, g8 `0 b

    点评

    版主,交流电的峰峰值应该是±311V(取零线为中心参考),我之前的计算和实际测试结果(实际测试结果运放输出峰峰值为4V)对不上就是这个问题。  详情 回复 发表于 2020-10-28 13:56
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-19 15:06
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
     楼主| 发表于 2020-10-28 13:56 | 只看该作者
    jacky401 发表于 2020-10-28 10:42# q/ C0 y' E; G' a" Q
    从所提供的图,我们来推导一下运放的计算公式:
    9 W& o' o% j1 B3 I# U
    * }0 f, |2 W( K# Z通过仿真,与计算公式相吻合。

    & X' k, W. c( Z- K2 b版主,交流电的峰峰值应该是±311V(取零线为中心参考),我之前的计算和实际测试结果(实际测试结果运放输出峰峰值为4V)对不上就是这个问题。
    # u0 i6 i; A/ }/ u) ]. P" n5 A
    7 c( d8 ]* ^" q

    点评

    找到原因就好,市电有效值与峰峰值比较容易混淆。  详情 回复 发表于 2020-10-28 15:15

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2020-10-28 15:15 | 只看该作者
    maxnnw 发表于 2020-10-28 13:567 m$ L1 ?# c9 D, i% H  O1 B. P: s
    版主,交流电的峰峰值应该是±311V(取零线为中心参考),我之前的计算和实际测试结果(实际测试结果运放输 ...
    - Y2 _; L) C+ n0 f
    找到原因就好,市电有效值与峰峰值比较容易混淆。  J% g' y; v- m6 x% \5 X+ M/ q