请教一下CAN总线通信问题

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-10-10 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位好,在下想请教一下几个问题:
& l' i+ B; b/ O1 X! P$ j% S问题描述:核心模块(EMS6802)+原配置的底板,can能正常通信;- v6 y/ `7 s* N( A( V% L
核心模块(EMS6802)+自己做的底板,can不能正常通信;
/ r; Z  d' [# k# x0 T7 w2 Q问题表现在:当用自己的底板时,核心模块的发送与接收的IO口都没有信号,当用原配置的底板时,发送与接收的IO口都有信号;9 I3 o- ?7 j! h/ I$ p( r
can口的原理图如图片所示:/ h6 o  }* ?: s. H" Z. q/ ^8 @

/ x1 Q7 _  k& r4 \. C5 Z8 d* I - w7 J4 T# Y) g6 Q5 e/ D, H' o& U7 b
: S+ F" g6 L; d- f$ A
9 r& \) P2 Z; e; T& n/ p. u5 T

  _6 ?, \- A; x' @2 U; [
5 u3 [9 S) F* t6 S$ w. W+ b

该用户从未签到

2#
发表于 2020-10-10 17:29 | 只看该作者
这个电路看着不错

该用户从未签到

3#
发表于 2020-10-10 17:35 | 只看该作者
有检查过自己做的板接口有没有问题?个人觉得应该先排除硬件的问题

该用户从未签到

4#
发表于 2020-10-10 17:35 | 只看该作者
自己配置的底板主芯片有没有CAN控制器功能