兄弟是学机械的 因为研究需要自己做一块简单的电路板
; _8 ]  p# x1 @9 p9 BRigid的已经做成了 1 t' q5 p  g6 I- E
现在想做成软板
' G8 w! p9 c8 o& }; d+ [因为感觉自己实在是外行而且电路的背景太差
& F8 ~  g0 o% l* k* N# G; _) W所以想把设计贴上来给大家看看
3 C+ r' h( P" ^& Q4 [) D而且有一个一直没解决的的问题希望高手指点一下
6 S: @! F* u: `& S6 Y& ^5 X& `  F4 z
这个是普通的4层设计,除了顶层和底层还有电源层和回路层。; l- |+ G; Y7 o4 {! B* E
现在的问题是如果电源层和回路层都是实心的就没有任何
" D0 |/ C# m; c% \, u如果将其改成网格状的(xhatch)就会出现drc错误
8 K1 M# v5 g' `# R6 l, e具体表现是xhatch和过孔,through hole pin之间没有间隙9 s1 [, z0 ^5 r2 A
update也无效
( @8 P8 c6 n: g% q; C查了帮助文档也没有找到解答& \( l3 v% p7 n6 ?- }7 f, H8 @! Q

9 U! V& H5 r" J9 P电路板的基本功能是数据采集9 C. ]0 x/ |" d9 B" g7 l  w9 I
左边是模拟部分(信号处理电路),右边是数字电路,& I! U7 H- q# j7 j
模拟地和数字地还没有分开! B3 F' u& r; u3 A. v5 m
想等解决了上面的问题再处理
: w' L. M% m* i
# j) A- J: z: d/ P$ F如果大家有空请帮忙审查一下吧/ R  n/ a( A! {- ]* V9 u
欢迎并感谢各种建议
0 b! V: }& F9 {5 [4 t7 @2 Y谢谢1 _( W8 P& s  H7 x% x* r& r: h4 P

) U  t' M6 z- f9 o1 P9 d! n; ]. P

flexdataloggingboard2.zip

134.59 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 威望 -5

该用户从未签到

2#
发表于 2010-10-28 08:19 | 只看该作者
新手路过

该用户从未签到

3#
发表于 2010-10-28 08:34 | 只看该作者
版本有点高了,打不开……

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2010-10-28 09:27 | 只看该作者
回复 sjh835170 的帖子  M; h; m$ b! w6 C

! F% D. _1 W0 e; i3 ]9 O6 k% g( A这里是16.1和16.2版的。再早的没有了。谢谢。

flexdataloggingboard_v1601.zip

117.31 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5

flexdataloggingboard2_v162.zip

140.17 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5

  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-7-6 15:07
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    5#
    发表于 2010-10-28 10:29 | 只看该作者
    1,不要在0805电容中间走线
    " K* p( w0 [( q% \2 _3 k& K1 A4 x2,直角太多要改一下.
    . }9 U/ L1 @- h8 ^3,走线跟焊盘之前有锐角(不少)而且都是可以改掉的,这样会在生产的时候有残铜,不利于生产.4 i* \! x. b  W1 [; s
    4,Q1.4的走线改一下,这样不是绕了一圈?
    + w3 n- ]+ d; o; x* I& T5,你的问题为什么改成hatch会有drc,建议先把铜皮改成静态的,然后再变成hatch的,最后有drc时你避让一下,记得改一下参数,把clearance 里pin value里面改用drc而不是原先的thermal/pad.
    5 f! Q+ q! s$ T! r% u. H8 k. f6,其它的未细看自己好好查吧.

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2010-10-28 13:21 | 只看该作者
    你的电源层和地层用的负片,负片DRC时需要焊盘(过孔)支持,你的过孔不支持负片或过孔Flash有问题,改成正片就行3 G, o/ u5 U$ c  @7 _

    9 J9 E+ @+ s! z8 w

    该用户从未签到

    7#
     楼主| 发表于 2010-10-29 00:27 | 只看该作者
    回复 Snowy 的帖子6 F+ w5 S4 P. j) }/ m, V+ M+ F

    / i5 V% ~: D( B* G% H/ w6 g十分感谢。! T! l0 [  V, ~9 G4 N( p. ~7 I
    1. 电容之间不走线的原因是因为寄生电容?
    5 e7 Q% o, ^3 K9 \' H+ _) w2. 自动布线之后是直角,我用gloss将大部分直角改为圆弧了,这样还会有问题?我看很多软板的设计似乎都是这样,或者改为45°角再倒圆角会更好?
    ! |" _2 s: R& y! Y- u2 A3. 走线和焊盘直角的锐角指的是什么?是指我加的泪滴么?我太外行了,如果一般是锐角另一边岂不是钝角?还有如何改呢?
    - I; D# H# ]3 s; L
    6 a& P* Y2 S% b- a谢谢。: O8 x$ g5 {8 @( Z, w
    ' D; a8 `2 Y5 V3 j2 }; }& L

    该用户从未签到

    8#
     楼主| 发表于 2010-10-29 00:35 | 只看该作者
    回复 zhuyt05 的帖子
    ) m0 [6 u$ @$ L  }2 U" V3 u
    3 f. y( j  ]+ ^+ W- y谢谢。如果是焊盘或者过孔不支持负片,那么如果负片是实心的话岂不是应该有同样的问题?可是实心的时候没有问题。我贴了改成xhatch之后焊盘的截图。可以看到通孔、过孔与平面之间的链接是正常的(间隙足够大,thermal flash也存在),但是不知为何就是有DRC错误。我还贴了DRC错误的截图。# M% z- E0 S2 \- j
    谢谢。
    / r0 i# x) l: e

    clearance.jpg (47.38 KB, 下载次数: 0)

    clearance.jpg

    flash.jpg (57.45 KB, 下载次数: 0)

    flash.jpg

    DRC error.jpg (415.48 KB, 下载次数: 0)

    DRC error.jpg

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2010-10-30 12:23 | 只看该作者
    我也要转到spb了