1、引言
, R2 V3 ^" ?" F, W) m 随着机电一体化技术的发展,对系统的可靠性要求愈来愈高,PLC具有控制可靠、体积小、功能强、速度快、组态灵活和可扩展性的特点而得到了广泛的应用,电气系统的可靠性也大大提高了。此时,影响电气系统可靠性的主要因素是与PLC接口的输入输出部分,我们在卧式锺床改造中采用PLC的软元件,合理设计了控制程序,提高了系统的可靠性。4 x! W& J8 {$ N- x0 y) `
) {- R) P! M) m# ^% M' c% E2、影响PLC电气系统可靠性的主要因素
% p: h2 L. _2 m3 e9 C PLC控制系统可简单划分为三部分:发讯元件(输入部分)、记忆网络(程序部分)和电气执行元件(输出部分)。对于用继电器控制的系统,影响系统可靠性的主要因素是中间继电器组成的记忆网络。对于PLC控制系统,高可靠性的PLC取代了中间继电器组成的记忆网络,克服了机械动作式中间继电器可靠性不高的固有毛病,使系统可靠性大为提高。此时,与PLC自身的安全性与PLC输入、输出连接的"发讯元件"和"电气执行元件"的可靠性,己变成影响整个电气系统可靠性的主要因素。提高"发讯元件"和"电气执行元件"可靠性的同时,也就提高了PLC的安全性,通常有两种方法:一种是选用高质量的元器件;另一种是对这些故障率较高的元器件进行状态检测和故障诊断,但都受硬件条件和经济条件的影响而限制了应用范用。4 [+ Z$ d" D& F" H
PLC具有丰富的软元件(如内部计时器、计数器、辅助继电器等),因此可以利用它来设计一些程序,屏蔽输入元件的误信号,防止输出元件的误动作。最实用的方法有(l)采用软硬件互锁设计,防止误发讯和误动作;(2)在输入输出端提高配线的可靠性,提高PLC的安全性。本文以卧式锥床改造为例,介绍用PLC软元件提高系统可靠性的设计方法。& s. g. N4 X5 I. r+ }) F# a, d
2 z) H1 d5 q. L% U; X3、用PLC软元件设计来改造卧式结床,提高系统可靠性
/ B5 r+ Z/ \: g$ f9 Y3.1卧式锺床工作原理简介 根据原有的继电器电路图来设计梯形图,这种方法没有改变系统的外部特性,但却克服了机械动作式中间继电器可靠性不高的毛病,对于操作人员来说,除了控制系统的可靠性提高之外,改造前后的系统没有什么区别,他们不用改变长期形成的操作习惯。这种设计方法一般不需要改动控制面版和它上面的器件,因此可以减少硬件改造的费用和工作量。
. C! m$ o6 n0 o0 `) a6 U. v
& i$ F% M/ t# I" G# x4 G. [4 G 图l是卧式锤床继电器控制电路图,图2和图3是实现相同功能的PLC控制系统的外部接线图和梯形图。卧式锺床的主轴电机是双速异步电动机,中间继电器ZC和FC控制主轴电机的起动和停止,接触器ZC和FC控制主轴电机的正反转,接触器lDSC、2DSC和时间继电器SJ控制主轴电机的变速,接触器DC用来短接串在定子回路的制动电阻。lJPK、2JPK和1ZPK、2ZPK是变速操纵盘上的限位开关,IHKK、2HKK是主轴进刀与工作台移动互锁限位开关。
5 ?5 z2 W9 H2 q) d
6 A5 w, s% M0 Y# v 3.2用PLC软硬件互锁设计ET造卧式锺床,提高系统可靠性( t* F+ g3 A5 g( k. F8 T
在控制主轴电机正反转的继电器电路中,为了防止控制正反转的两个接触器(如图l中ZC与FC)同时动作造成三相电源短路,设置了联锁电路,即将某二接触器的常闭触点与另一个接触器的线圈相串联。在梯形图中也设置了相应的联锁电路,但是梯形图中联锁电路只能保证PLC输出模块上两个对应的硬件继电器不同时动作。如果因主电路电流过大或接触器质量不好,某二接触器的主触头被断开主电路时产生的电弧熔焊,其线国断电后主触头仍然接通,这时如果另一接触器的线国通电,仍将会造成二相电源短路事故。* e8 l3 r" u& V2 ?! |' W# L) f
为了防止出现这种情况,应在PLC外部设置联锁电路(见图1),假设接触器ZC主触点被电弧熔焊,这时与FC线国串联的ZC辅助常闭触点断开,因此FC的线国不可能得电。
( b) y, V' C' R9 O# e S% S
* ^& M! x9 r4 M 3.3用PLC辅助继电器简化电路,提高了电气系统的可靠性 图l中ZC、FC、lDSC、2DSC都要受TA、lZPK、lJPK、ZC和FC的触点并联电路的控制,为了简化电路,在梯形图中设置了上述并联电路控制的辅助继电器M202,它类似于继电器电路中的中间继电器。) u. g2 h/ W9 t2 n/ Q5 {3 @
另外,还是提高PLC控制系统可靠性的方法,如:(l)输入输出端接有感性元件时,应在它们两端并联阻容电路,以控制电路断开时产生的电弧对PLC的影响,电阻可以取51~12OQ,电容可以取0.1~0.47μF,电容的额定电压应大于电源峰值电压。
: Y8 E" P; ?* r4 n4 o
- J3 G# D* j- ?! c+ i (2)PLC控制柜设在没有高压大电流强辐射的室内。2 ~, Y7 ~1 k! ?4 Z- r9 z
& i/ ^ u: B3 i2 j$ D" @2 e( o
(3)采用隔离变压器,由单回路双绞线供电。
) a3 k" W5 u% k/ `9 i" J; y) Z4、结论: H9 \3 s) r8 u) k: C
影响PLC控制系统可靠性的主要因素是与PLC接口的输入、输出部分的可靠性。在安装配线时考虑到对PLC的各种不利因素,同时在进行梯形图设计时充分利用PLC的软元件(如计时器、辅助继电器、定时器等)合理设计PLC输入、输出元件的状态监测程序,可屏蔽输入元件的误信号,防止输出元件的误动作,提高PLC控制电气系统的整机可靠性。* C- K; P# P6 T8 O/ m8 x6 d
用PLC提高系统可靠性的方法具有经济、实用等特点,已经在卧式镗床PLC控制系统中获得了成功应用,实现设备改造与生产过程自动化,提高劳动生产率,改善企业管理,提高了企业经济效益。
4 ~5 d h6 w. ]8 t# Q |
|