EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
1.1.1 数据信号8 E+ ?4 ^& d2 y; r' C
数据信号包括DQ,DQM,DQS信号,共分了四个组。
) ]" ` q+ y. H! y同一小组的信号的长度匹配必须在1.5mm(约60mil)以内,并且尽量在一个信号层内走线,如果同一组的信号在不同的信号层内走线,必须进行PCB的层的阻抗匹配。
1 G0 g. b' F; E数据信号 MASK信号 CLOCK
' K# W6 z/ _. @8 m9 i2 jDQ[7:0] DQM0 DQS0
/ H/ d7 s, v) I! h, a9 mDQ[15:8] DQM1 DQS1
# L% `) T% V) L2 _1 y& ]DQ[16:23] DQM2 DQS2
% @; i5 C3 @) m ~% D: z# t) kDQ[24:32] DQM3 DQS3
4 r+ }# I9 t0 P' u2 Q, y Y( l! L, { h: S$ |
1.1.2 地址控制信号
, E# ^" y9 x% V1 R ]# f! q/ d地址控制信号包括CSn, CKE, ADDR[13:0], BA[1:0], RASn, CASn, WEn,和AP ,长度匹配必须在1.5mm以内。* C2 a3 N5 \6 @0 b0 ?7 m
1.1.3 时钟信号SCLK和SCLKn1 R* {& P' c. [: y/ O4 [
时钟信号SCLK和SCLKn必须按差分走线方式,时钟信号的长度要比数据信号和地址控制信号都要长。长度关系是:
# ~2 d" n5 j9 F# G5 S数据信号 < 地址控制信号 < 时钟信号
2 E7 d* G( W& m3 P6 w6 M) `以上三组信号的组间长度差控制在10mm(390mil)以内。 |
|