找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 1267|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

一个小问题:MOS上电就会烧管子,怎么解决啊?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-21 15:51
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2020-1-2 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    MOS上电就会烧管子,怎么解决啊,电路如图所示,后面2000UF电容,分析了好久没搞清楚 哪位大神能指点
    * t* U* j' T2 L2 z
    # |9 |- G% G0 Y5 S, ~( m% Q7 F
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    推荐
    发表于 2020-1-3 09:33 | 只看该作者
    hsmine 发表于 2020-1-3 07:52
    ( F" r- D: g* tR33 是限流电阻 这个电流阻值 决定稳压管电压

    , Z* z4 o& Z+ p; B5 [: NR33 是限流电阻 这个电流阻值 决定稳压管电压
    * e" j' k& W& w% K
    , H: {4 ?- e1 M) J-----稳压管的钳位电压由稳压管本身特性决定,不过要满足反向击穿导通工作电流的要求,不能大也不能小,否则稳压管就不能正常钳位电压。
    1 p: `( T# K  R8 Y' C: Z稳压管电流由这个限流电阻R33决定。输入电压60V减去稳压管钳位电压15V,所以加在R33上的电压就是45V,除以2K,就是R33上流过的电流22.5mA。同时,R32上分流流过的电流是15V除以10K也就是1.5mA,所以稳压管上流过的电流就是22.5-1.5=21mA。对照一下所选用的稳压管型号参数就知道是否有问题了。5 W1 N) b7 i) G! Z3 Q
  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    推荐
    发表于 2020-1-2 13:35 | 只看该作者
    你可以后面 先加电阻负载 看烧不 ? 如果不烧 就是电容太大 ,充电电流太大了

    点评

    稳压管工作时 一般应串联个电阻的 你看看 稳压管烧掉没  详情 回复 发表于 2020-1-2 14:51

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2020-1-2 13:19 | 只看该作者
    负载电容太大,所以MOS要加缓起电路。

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2020-1-2 13:55 | 只看该作者
    我的分析如下,但不知道对不对,在导通时,对电容充电,已断开电容放电,这电压加到mos管Vgs将反偏。如果大于15v,可能把mos管烧坏。% t5 r4 h0 D0 i4 D4 y5 ?
  • TA的每日心情

    2020-3-16 15:16
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    5#
    发表于 2020-1-2 14:24 | 只看该作者
    在三极管Q6集电极上再串个电阻,防止Q5的Vgs超标。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    6#
    发表于 2020-1-2 14:51 | 只看该作者
    hsmine 发表于 2020-1-2 13:35* E2 f; t4 I! u
    你可以后面 先加电阻负载 看烧不 ? 如果不烧 就是电容太大 ,充电电流太大了
    ( o; O3 H. h5 u# z
    稳压管工作时 一般应串联个电阻的 你看看 稳压管烧掉没& l! a# s, F5 f0 H

    点评

    R33可以看做是稳压管的分压限流电阻吧?  详情 回复 发表于 2020-1-2 17:46

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2020-1-2 16:06 | 只看该作者
    可以试一下后面不带任何负载看看
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    8#
    发表于 2020-1-2 16:35 | 只看该作者
    60V 2000UF,目测导通瞬间有100A 几十us级别的电流,mos管挂了正常。楼主有电流探头的话可以测测看

    点评

    100A估计不止吧? 这个MOS管的导通内阻估计是几十豪欧,2000uF电容的ESR大概也是几十豪欧。加起来算100豪欧吧。60V的电压一加上,那就有600A的冲击电流初始峰值了吧? 持续时间应该也可以近似用RC充电曲线来估算,  详情 回复 发表于 2020-1-2 17:13
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    9#
    发表于 2020-1-2 17:13 | 只看该作者
    xbin 发表于 2020-1-2 16:35
    ; k# A" {5 _2 U4 O4 ~0 i/ u60V 2000UF,目测导通瞬间有100A 几十us级别的电流,mos管挂了正常。楼主有电流探头的话可以测测看

    # e; c. Y6 Q+ H2 @% h100A估计不止吧?  a% ~7 @4 H1 y+ o4 @
    这个MOS管的导通内阻估计是几十豪欧,2000uF电容的ESR大概也是几十豪欧。加起来算100豪欧吧。60V的电压一加上,那就有600A的冲击电流初始峰值了吧?
    8 ^7 Q" I/ w3 l# R6 Z持续时间应该也可以近似用RC充电曲线来估算,也就是上百us了。" `# @" e7 k: H+ r$ l6 r: S# I
    然后可以看一下MOS管对于这种冲击电流的耐受能力。
      ]6 u8 q* U, R8 v# p- F

    点评

    厉害 有道理,我是按测试经验估计的,没想到可以算出来  详情 回复 发表于 2020-1-2 18:52

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2020-1-2 17:18 | 只看该作者
    当MOS管导通时,Vgs是-50V,我怀疑是超了管子的限值,才造成上电就烧管子,建议把R33改大试一下

    点评

    mos管导通时,Vgs也就是稳压管上分到15V电压,R33上分到45V电压,Vgs应该没有过压,但是R33的封装0603应该承受不了1W的功耗(45^2/2K)。  详情 回复 发表于 2020-1-2 17:50
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    11#
    发表于 2020-1-2 17:46 | 只看该作者
    hsmine 发表于 2020-1-2 14:51
    & ~0 X$ Q8 o) S0 i! [, o稳压管工作时 一般应串联个电阻的 你看看 稳压管烧掉没
    + d4 v& e/ L& ^( `, k# I
    R33可以看做是稳压管的分压限流电阻吧?
    7 b& f7 U. ?* L) d* {

    点评

    R33 是限流电阻 这个电流阻值 决定稳压管电压  详情 回复 发表于 2020-1-3 07:52
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    12#
    发表于 2020-1-2 17:50 | 只看该作者
    本帖最后由 topwon 于 2020-1-2 17:53 编辑 6 x4 [4 J5 R7 \, j0 N9 I+ E
    仇汤唯 发表于 2020-1-2 17:18
    7 j# t% i. F) a! r+ _" \9 x: y" u当MOS管导通时,Vgs是-50V,我怀疑是超了管子的限值,才造成上电就烧管子,建议把R33改大试一下
    ' w/ ^: v( q& [. K& k$ F& h! j
    mos管导通时,Vgs也就是稳压管上分到15V电压,R33上分到45V电压,Vgs应该没有过压,但是R33的封装0603应该承受不了1W的功耗(45^2/2K)。$ {& @4 _  ]" s% ^  i, `  M( L2 e
    另外,如果Q6是S8050的话,其截止时的CE、CB极电压应该也超标了吧。! P! S0 X  ]6 C
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    13#
    发表于 2020-1-2 18:52 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-1-2 17:130 K, T0 }% x) T# [! k" ?" I
    100A估计不止吧?
    ' b* ~# @2 ]  j! C$ o0 x; {! p$ p这个MOS管的导通内阻估计是几十豪欧,2000uF电容的ESR大概也是几十豪欧。加起来算100 ...

    0 \+ I; W$ n$ { 厉害 有道理,我是按测试经验估计的,没想到可以算出来# Q/ c  v% \2 T: U5 a! Y5 P
  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-18 15:53
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    14#
    发表于 2020-1-3 07:52 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-1-2 17:461 @7 [( j' W# Y2 c9 n
    R33可以看做是稳压管的分压限流电阻吧?

    ; U, b+ e" s" B9 p$ sR33 是限流电阻 这个电流阻值 决定稳压管电压  , V8 H! K& t9 o

    点评

    R33 是限流电阻 这个电流阻值 决定稳压管电压[/backcolor] -----稳压管的钳位电压由稳压管本身特性决定,不过要满足反向击穿导通工作电流的要求,不能大也不能小,否则稳压管就不能正常钳位电压。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2020-1-3 09:33

    该用户从未签到

    15#
    发表于 2020-1-3 08:23 | 只看该作者
    D加个电阻试试