    如题,查了一些网上资料和安规标准,关于pcb走线有一些疑问:2 t4 q! d' p" U5 B/ i8 C
    1、强电与GND距离为2.5mm,那么此强电上的电容选型是否得选择引脚间距2.5mm的?
    , N% k* ~/ X* A% m! {7 Q2、强电上的可控硅引脚A,K间距是否也得满足2.5mm,感觉很多型号都不满足这条件,是否理解有错?% F4 J5 X" J  S
    3、强电与弱电距离5mm,那些时我强电与弱电是在不同层,此时交叉或平行,影响大嘛?强电与弱电分别在不同层走线是否可不用按照这爬电距离规则,而是考虑绝缘距离规则?
    5 d; c( z7 V5 x  n! h% C: U) A4、听说弱控制信号交叉在强电中,控制信号不走大电流是不影响的,这是否正确?感觉理解不过来?
    ! D8 i: k) q  t9 Y* M- ]" d望各位大神告知,谢谢!
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    2#
    发表于 2019-6-3 20:17 | 只看该作者
    2.5mm一般是指爬电距离吧,电容没有这个要求,只要耐压值不超标就行。
  • TA的每日心情
    难过
    2025-8-4 15:43
  • 签到天数: 99 天

    [LV.6]常住居民II

    3#
     楼主| 发表于 2019-6-3 20:49 | 只看该作者
    ksecufo 发表于 2019-06-03 20:17:31/ n7 J2 T$ k+ F  s+ R5 o' {
    2.5mm一般是指爬电距离吧,电容没有这个要求,只要耐压值不超标就行。
    : O  o( f. v: G9 _3 j/ Z

    0 A( C2 ]) L: U7 g8 [2 ]是爬电距离,其他问题大神知道嘛' O  ]! C* U, k9 R3 }$ Q

    “来自电巢APP”

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2019-6-4 08:28 | 只看该作者
    2.5mm一般是指爬电距离吧,电容没有这个要求,只要耐压值不超标就行。

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2019-6-4 09:13 | 只看该作者
    本帖最后由 阿穆 于 2019-6-4 09:21 编辑 * M! r# p2 S" }) d* k, P7 H
    + P* `+ ?- m4 j- a
    首先,强电指的是市电还是工业电或者更高级别的电压?
    ( j9 c  v6 i5 W* M1 q; H+ h第一个问题,强弱电间距按你所说的2.5mm应该是海拔2k的110V对地爬电距离。对于电容选型最好pitch大于1.5mm,这个是电气间隙,如果小于这个就要考虑套管了。大于1.5mm的情况下,pcb上不足2.5mm可以选择开槽来解决。& ^9 Z6 E) z8 U4 T: c
    第二个问题一样可以按照第一个问题理解。
    - a( w3 a0 S* _9 {! }- @第三个问题,正常来讲强弱电在平面和空间上要完全分开,中间留好足够宽的分隔带。当然强电的控制部分也要和强电分隔开,这是最理想的情况。强弱电投影在一起一定会有影响。2 B. @7 U' Z+ V! O& |" I
    第四个问题,和第三个一样,如果是电压信号,你觉得重叠会不会有影响?3 \: C3 ?" E$ `7 L& T8 ~

    点评

    大神分析得很到位  详情 回复 发表于 2019-6-5 08:17
    多谢大神指点!  详情 回复 发表于 2019-6-4 12:11
  • TA的每日心情
    难过
    2025-8-4 15:43
  • 签到天数: 99 天

    [LV.6]常住居民II

    6#
     楼主| 发表于 2019-6-4 12:11 | 只看该作者
    阿穆 发表于 2019-6-4 09:13. v( J5 u  R3 d: H$ W' c# Z
    首先,强电指的是市电还是工业电或者更高级别的电压?
    # w* P& s5 {4 |6 C" ~第一个问题,强弱电间距按你所说的2.5mm应该是海拔2 ...

    7 c/ K& M7 {2 t. [6 X) C' w多谢大神指点!

    点评

    经验之谈,只是共同学习,不客气不客气。  详情 回复 发表于 2019-6-4 13:48

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2019-6-4 13:48 | 只看该作者
    番茄酱_cE557 发表于 2019-6-4 12:11! a5 Z, u  l7 l2 |" o; c* |: y
    多谢大神指点!

    ) C- m; }, N7 N4 S  w: ^" }6 G经验之谈,只是共同学习,不客气不客气。5 V+ W/ y% [3 M) H& y* l5 p6 ~" g

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2019-6-5 08:17 | 只看该作者
    阿穆 发表于 2019-6-4 09:13
    4 }" ~- k2 d# e# F, a, Y& y) l: v; E. u首先,强电指的是市电还是工业电或者更高级别的电压?1 H8 u/ g( H7 k( V& I* l0 o4 ^" v
    第一个问题,强弱电间距按你所说的2.5mm应该是海拔2 ...
    , Y; V# ?. P" J- L. \: r2 H$ X( ?
    大神分析得很到位
    % U5 T' ~2 O7 z" a# s, F& C

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2019-6-7 00:03 | 只看该作者
    本帖最后由 wenity 于 2019-6-7 00:18 编辑
    4 ]9 c, I, ]$ N0 ^7 s! a4 q
    , }9 H' Y: r* v! x& D& G. O, h以我之前做CE及UL認證的經驗來看,以300V(DC)來看CE的P to P是3mm,P to S是5mm;UL的P to P是2.5mm,P to S是5mm.0 h' `( u4 \  j
    1.電容若是DC BUS上的電容,他的正負極起碼要符合一般的電氣距離2.5mm(CE是這樣的,P to P若是沒符合3mm,可以直接打HI-POT,如果過了就沒事)& ?5 d. j$ M! u0 ]
    2.元件若是有符合VDE的,就沒問題
    ( Q  q! `' w) a. s- R3 Y3.若是在不同層,看絕緣距離是沒錯的,但是你不同層之間的via和dip元件的hole也要考慮安規距離
    5 @# a& i: ^3 M& F1 x, g4.我不太懂你所謂的交叉的意思,但是基本上大電流絕對會對小訊號有影響
    5 i5 N4 a- z3 j- K- \9 A% g3 M7 w' b7 `$ N$ T
    若有問題我們可以再討論& {2 I: E8 l/ E, D

    点评

    学习了  详情 回复 发表于 2019-6-10 13:58

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2019-6-10 13:58 | 只看该作者
    wenity 发表于 2019-6-7 00:03
    2 q% J5 @7 U2 b! x7 \; y% K以我之前做CE及UL認證的經驗來看,以300V(DC)來看CE的P to P是3mm,P to S是5mm;UL的P to P是2.5mm,P to  ...

    4 f" t' @  h7 v! G( ]4 o: M9 G学习了
    - j# ?, \( G* b' ^' ~9 }6 m( b0 t
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-11-23 02:36 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表