请教大神,+ G+ \& `2 [# F
我是菜鸟,我们现在给产品的AC220V转DC24V的电源做EMC,4级浪涌没问题,但3级EFT总是过不了,产品结构是主模块通过I2C通信连接扩展模块,所以扩展电缆上的信号就是5V电源(24V转的5V)和I2C。对电源做EFT后会干扰I2C,使得通信异常。 2 P4 Q: b' p4 o. t3 a& b' z对电源加了5,6个对大地的103滤波电容,对5V加了6.5的TVS,效果有一些,但-2K 对L和N时还是不行。还有什么其他方法吗?/ G; i2 E U) h
还有一个现象:当带的扩展模块数量少(即电源负载小)时,3级EFT是可以通过的,负载大时,问题就多了。这是什么原因?是不是共模电感通过电流变大,饱和了?- k9 e p( C; m% B$ [% J, Z
非常感谢。。。- q7 h& C& w$ m" ^5 S! n$ @8 |/ i/ w