求大神指点,电磁兼容中传导发射超标的问题症结所在,详见正文,谢谢9 |, V0 D( B7 W
9 K, l2 j, y+ J. o E0 n/ `, W( j
4 n9 c5 d! |6 ]% f
' \0 @0 ~# _, A! G7 N. @5 I+ E5 ^最近在搞电磁兼容测试中的传导发射这一项是没通过,大概情况是这样的装了两台硬盘录像机,还有海康的磁盘阵列、浪潮的两台服务器(双电)和一台磁阵,中威电子的光端机,h3c的交换机,apc的ups电源,其中视频线和网线和rs485控制线都是通过防雷后连接的,测试结果是对外发射超标,不知道哪里的问题,设备都接到机柜下面的接地排上,然后出机柜与大地连接,前面摄像机也进行了接地(上次没接),竟然超标
3 j6 q9 b* r- h: e+ L. e0 o2 o$ i3 M. o: o
第一次 测试通过了,设备和上面的基本类似只是海康的磁阵没有,那个位置装的是视频分析设备,前端摄像机没接地,控制线是屏蔽线但没接地,服务器是单电模块,机柜侧板和前后门全部接地了,通过了
0 G+ {# g. n% x+ F L: f' X
( _- ?4 n1 Z& Y/ Z+ r0 h4 y9 M第二次 测试没过了,和第一次的区别就是视频分析设备换成海康磁阵、交换机由华为变成华三的,前端摄像机都接地了,控制线屏蔽层双点接地(机柜这头和摄像机那头)
6 |4 c0 S& M: t+ r. s( X
5 U% }' I" Y! i7 o; ~9 @' e, ]求大神分析,非常感谢! |
|