找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 450|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

常见EMC疑问及对策

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-9-30 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 Zedd 于 2018-9-30 11:22 编辑
$ c3 I; }3 d, q+ f7 s: d, P9 D, Q! `; S- H. M& g
常见EMC疑问及对策
  U7 s, r- l* y8 Y( i

2 O! ^1 M! h$ N+ S/ S; u
       1. 电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?10mV是多少dBmV?
* S3 D! L" n" L- X& z( L9 X7 `       答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,在图形上用对数坐标更容易表示,而dB就是用对数表示时的单位,10mV是20dBmV。
       2. 为什么频谱分析仪不能观测静电放电等瞬态干扰?
4 [5 }; Z4 m( X% c, L- Z, r       答:因为频谱分析仪是一种窄带扫频接收机,它在某一时刻仅接收某个频率范围内的能量。而静电放电等瞬态干扰是一种脉冲干扰,其频谱范围很宽,但时间很短,这样频谱分析仪在瞬态干扰发生时观察到的仅是其总能量的一小部分,不能反映实际的干扰情况。
       3. 在现场进行电磁干扰问题诊断时,往往需要使用近场探头和频谱分析仪,怎样用同轴电缆制作一个简易的近场探头?
* C& ^9 G3 P; X' W5 R6 |$ B1 r/ [       答:将同轴电缆的外层(屏蔽层)剥开,使芯线暴露出来,将芯线绕成一个直径1~2厘米小环(1~3匝),焊接在外层上。
      
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-23 02:09 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表