下图是一个带隔离的485通信电路,调试的时候发现这样设计通讯不了。调试程序是用数据回环测试调试的,也就是通过USB转485给板子发什么数据就收到什么数据并用串口助手打印出来,帮忙分析下问题出在哪里?谢谢!
' s0 v" @" l& a4 U! O " {7 h( ?4 `+ h, o8 K7 q

该用户从未签到

2#
发表于 2017-12-19 20:13 | 只看该作者
485的方向和发送的网络标号一样了,原理上没啥问题

该用户从未签到

3#
发表于 2017-12-20 10:19 | 只看该作者
看下光耦的规格书  你串的1K电阻应该大了   485—TX加个上拉试试

该用户从未签到

4#
发表于 2017-12-20 19:14 | 只看该作者
1、光耦三级管输出要加上拉
3 W1 _9 R- E* G" z, }; I% a3 k' u1 f. i2、光耦二极管测串的电阻有点大,根据传输比计算下合适的阻值

点评

请教下,怎么根据传输比计算阻值  详情 回复 发表于 2017-12-27 09:01

该用户从未签到

5#
发表于 2017-12-21 11:50 | 只看该作者
分析:
  F; W) ^7 `/ T7 O 1、485EN接了上拉电阻4.7K,那么当MCUTX为0的时候485EN为高电平,485芯片使能发送;当MCUTX为1的时候,485EN为低电平,485芯片使能接收,关闭发送。这有问题吧。- j0 O% ^: r8 S/ X+ G3 ?' q
2、MCUTX不发送的时候,485EN好像是在上拉状态,那么接收使能是关闭的啊
: ]' Z+ N2 {! @2 k! o

点评

至于上电en是高低,上电初始化后tx都已经设置好的  详情 回复 发表于 2017-12-23 10:29
当发送0时,en管教为高,发送的0表征在AB线上。当发送1时,en管脚拉低,AB线上呈高阻态,由于A上拉,B下拉,AB线上大于0.2V所以AB为高电平。这是自收发电路原理  详情 回复 发表于 2017-12-23 10:25

该用户从未签到

7#
 楼主| 发表于 2017-12-23 10:25 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2017-12-21 11:502 I! y2 ]* _2 B5 p, h9 N
分析:% c1 q3 L+ C4 X8 t. i! `, B: |
1、485EN接了上拉电阻4.7K,那么当MCUTX为0的时候485EN为高电平,485芯片使能发送;当MCUTX为1的时 ...
7 m; ?+ Q0 B  W; j
当发送0时,en管教为高,发送的0表征在AB线上。当发送1时,en管脚拉低,AB线上呈高阻态,由于A上拉,B下拉,AB线上大于0.2V所以AB为高电平。这是自收发电路原理
' [' D( U/ n) \( w5 \" C

该用户从未签到

8#
 楼主| 发表于 2017-12-23 10:29 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2017-12-21 11:50
; W! h; T: B+ z/ s: N0 `0 a8 r分析:
2 t& n5 s# R$ q# o7 Z 1、485EN接了上拉电阻4.7K,那么当MCUTX为0的时候485EN为高电平,485芯片使能发送;当MCUTX为1的时 ...

" S0 |! N/ @# y$ C, V至于上电en是高低,上电初始化后tx都已经设置好的

该用户从未签到

10#
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:01 | 只看该作者
Leeone 发表于 2017-12-20 19:14
/ _! Y& X+ q! G1、光耦三级管输出要加上拉
2 O( A, `% H8 W0 _2、光耦二极管测串的电阻有点大,根据传输比计算下合适的阻值
( l- i5 x7 x! o% m1 U' C7 X# [
请教下,怎么根据传输比计算阻值
( @- H$ Z" M: b6 y8 s

该用户从未签到

11#
发表于 2017-12-27 09:16 | 只看该作者
1,不用光耦,2,EN信号逻辑不正确

点评

哪里不正确?  详情 回复 发表于 2017-12-27 12:34

该用户从未签到

12#
 楼主| 发表于 2017-12-27 12:34 | 只看该作者
kewin_wang 发表于 2017-12-27 09:16
- @8 ?( i" K/ i1,不用光耦,2,EN信号逻辑不正确

4 G  R  \) W5 j/ T5 }) N, u* `哪里不正确?3 d6 M5 }. t3 r7 B. W, b

该用户从未签到

13#
发表于 2018-1-3 10:56 | 只看该作者
你参考一下。8 d( h& Y, {' l
7 ~! d1 x  p, _+ J8 N3 S

点评

您好!我仔细研究了下你这个电路,无论是在3光耦模式还是在2光耦模式485收发芯片的使能脚(RE、DE)都很重要。2光耦模式下时自收发电路,3光耦模式是带使能控制的收发电路。但是有一点我不是很明白在485自收发电路中  详情 回复 发表于 2018-5-10 10:33

该用户从未签到

14#
发表于 2018-4-27 00:01 | 只看该作者
就是TLP2368的输出引脚没有接470欧姆的上拉电阻的问题。因为这个光耦看起来自带电源引脚,但是输出引脚却是集开门输出的。

该用户从未签到

15#
 楼主| 发表于 2018-5-10 10:33 | 只看该作者
yidanshuxuexi 发表于 2018-1-3 10:569 H0 k% X9 m0 q# H% S& j" S
你参考一下。

  C6 M( i7 s9 E  l% D* v& U; h您好!我仔细研究了下你这个电路,无论是在3光耦模式还是在2光耦模式485收发芯片的使能脚(RE、DE)都很重要。2光耦模式下时自收发电路,3光耦模式是带使能控制的收发电路。但是有一点我不是很明白在485自收发电路中在接收总线上的数据时,TX一直是高电平吗?* ?# i5 g9 R5 x