如下图红色框处软件默认是0.05
* @  Z9 r- w. a. \0 G到底多少合适呢?默认0.05的话,压降很大,2.5V电压,压降1V.  不知道正常不; S, s  n* a6 L' P: d' L
+ b$ A2 Y; j2 C# I3 R

Snap1.jpg (37.45 KB, 下载次数: 10)

Snap1.jpg

该用户从未签到

推荐
发表于 2014-12-12 15:52 | 只看该作者
翻翻LDO的规格书,voltage drop/Imax就是DCR! e  W3 ^2 c9 p; D  r8 ?
电感的DCR规格书里也有
5 C3 j3 \6 B; M, Z# ~

点评

感谢解答。  详情 回复 发表于 2016-11-21 10:53

该用户从未签到

2#
发表于 2014-12-10 14:55 | 只看该作者
没关系的,电源的直流部分是可以通过调节电阻比例调整的

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2014-12-10 16:54 | 只看该作者
eeicciee 发表于 2014-12-10 14:557 r6 \/ ~9 V+ K: i
没关系的,电源的直流部分是可以通过调节电阻比例调整的

* m/ x! _8 V7 h) S6 F* B$ ~但是这个vrm值不同,出来的压降值不一样
! I4 F1 |9 W9 K5 Q+ s2 j到底该设多大才反应出真实情况?& K$ F- w7 g. ^1 J% P
0.05的话,2.5v电源压降都有0.1V了, v6 d4 m5 y7 r3 [$ B* [
0.03的话有个5mv压降
: |$ M- g( [- y2 C* ]6 L/ [9 ~

该用户从未签到

4#
发表于 2014-12-11 12:44 | 只看该作者
这个要看负载是多少其实就是一个分压原理。

该用户从未签到

5#
发表于 2014-12-12 11:14 | 只看该作者
LDO的话设置成LDO中PN结正向导通的DCR值。! i2 @% j3 B/ \: Q- }0 L
switch的话设置成储能电感的DCR值。' }; q' r9 J+ i" G; S( N

该用户从未签到

6#
 楼主| 发表于 2014-12-12 13:24 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-12-12 11:143 A; w  H+ z6 c& o: ]1 U1 {
LDO的话设置成LDO中PN结正向导通的DCR值。1 H/ }$ R% ^0 P9 e5 r$ t
switch的话设置成储能电感的DCR值。

/ ?. j: T2 D) _不是很明白

该用户从未签到

9#
发表于 2016-11-21 10:53 | 只看该作者
cousins 发表于 2014-12-12 15:52# I; t# N8 K! @# B1 i
翻翻LDO的规格书,voltage drop/Imax就是DCR* T6 O9 B* {/ |+ w
电感的DCR规格书里也有
2 V+ E  z9 W: _1 k; J
感谢解答。
+ B9 q- U- f. Q! }9 U8 E, w/ [: u: ~

该用户从未签到

12#
发表于 2017-6-12 16:11 | 只看该作者
这个建议还是找个规格书来查看一下,也可以使用别人的经验值。电压幅值 大小 差很大的时候,该使用什么经验值比较好。