为了防止干扰,把设备装在一个金属外壳(屏蔽壳)里。请问屏蔽壳应该怎么接呢?听说屏蔽壳应该同时和0V以及大地连接。请问是这样吗? + D( \1 Y' O5 [6 Y8 I
  P' N( m! k9 k1 z4 @% p. @
  • TA的每日心情
    开心
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天

    [LV.7]常住居民III

    2#
    发表于 2020-7-27 16:00 | 只看该作者
    只能接大地
    7 o% g! k" `1 b3 i4 b你接了0v,万一客户接线接错了7 T0 t6 L, a7 a" e! J8 s* w
    外壳就带电了
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    3#
    发表于 2020-7-27 17:19 | 只看该作者
    我的看法:金属外壳(Chassis Ground)能接大地(PE)的一般应该尽量接大地,信号地是否需要以及如何与Chassis Ground相连,应该要通过测试(EMI、ESD等)来确定方案。一般会在板上预留多个连接位(跨接电阻、电容等)。

    点评

    好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2020-7-29 13:50
  • TA的每日心情
    开心
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天

    [LV.7]常住居民III

    4#
    发表于 2020-7-27 17:35 | 只看该作者
    按照美国的设计规则( i. I$ X3 g7 X3 j' G4 h9 N/ M
    电子电路部分的地统统与大地连接4 u9 B/ u5 C2 u" T
    比如计算机,比如示波器: Z$ I$ {* W: `2 x) \

    点评

    好的,谢谢大佬  详情 回复 发表于 2020-7-29 13:51

    该用户从未签到

    5#
     楼主| 发表于 2020-7-29 13:50 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-7-27 17:19
    1 u  N2 i/ _/ t我的看法:金属外壳(Chassis Ground)能接大地(PE)的一般应该尽量接大地,信号地是否需要以及如何与Chas ...

    5 c9 ^5 \% u, W好的,谢谢。
    . U" Q5 G/ o) w. j/ g3 F

    该用户从未签到

    6#
     楼主| 发表于 2020-7-29 13:51 | 只看该作者
    steelen 发表于 2020-7-27 17:35
    : c* F2 }7 T' V2 n4 G按照美国的设计规则. p  K" k; S; A6 k0 l5 ?
    电子电路部分的地统统与大地连接
    : P  K5 T1 i# P比如计算机,比如示波器

    . w5 g, p! o( ^. J: v好的,谢谢大佬
    ; U" q* W- V2 a; q  i
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-21 15:20
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    7#
    发表于 2020-7-29 19:52 | 只看该作者
    3#说的不错,首先接大地,看你信号和实验的要求可以留出跨接电阻和电容封装来