找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 725|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

关于接地的问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-2 15:01
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2021-9-14 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    今天看到一款产品里电路板的接地,想和大家请教一下。产品的电源输入是市电220V交流电,通过AC-DC电源模块转成+24V直流电压。+24V直流电压再通过线缆送到各个电路板作为输入电源。电路板上的具体电路图如下:
    6 ^# ?7 C# ?% w$ v/ w图片里显示的是PCB上DC-DC电源电路的一部分,其中网络+24VDC就是AC-DC输出的电压,通过PCB上自恢复保险丝F1和共模电感滤波器T1后作为DC-DC(LM2576-5)的输入电压。可以看到图中有两个地网络:PE-GND和GND,而且两个地在PCB上并没有任何电气连接。PE-GND只在上图所示的电源输入处有使用,其他电路的地网络都使用的是网络GND。此外,在PCB设计中对PE-GND也做了特殊处理,如下图:( B& F* S% S+ J
    - Q  F* s4 {- d; P5 f9 s( O
    也许截图看的不是很清楚,这里说明一下,主要是在PCB的顶层和底层都使用PE-GND网络在电路板边框位置做了铺铜处理并通过螺丝与整机的大地相连。
    8 l( g1 L6 h) z/ B' @; H通过下面放大截图可以看的清楚一些。
    ) F9 }" }. t' e: ~: k5 G& _, l8 \" k : f1 l5 ~$ M1 N6 z: y1 q. d
    上面放大截图是PCB的右下角,角落上有一个螺丝孔周围铺铜的网络是PE-GND,靠近里面位置的铺铜是网络GND
    $ Z8 z" l+ z/ w9 @7 m我就是想知道在原理图中设置两个不同的地网络,用意何在?为何不能统一用一个GND网络?不知道这是否与隔离或保护有关。
    3 i$ e7 L5 I) Y: g5 C9 E  H此外,在PCB设计中为何用PE-GND网络在PCB四周铺铜,这样做的目的又是什么?  ^) u" {# i* I/ M" M5 Y1 K8 Y+ f6 b+ x. i
    希望大家多提供参考意见,谢谢!/ s" J6 f" p3 P: t" c/ \+ y

    6 F7 D5 @0 [0 P% v

    该用户从未签到

    推荐
    发表于 2021-9-14 17:00 | 只看该作者
    是为了降低电源平面和地平面的阻抗,加大走过的电流,减少损耗
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-7-11 09:26 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表