小弟有几个问题,还麻烦各位大侠解答一下:9 a# ?" Q# s" E( }
1.我想把mobile ddr的地址线(不包括控制线和数据线)连接到FPGA上面。请问是否可以连接到任意的I/O pin上面?8 B' @  W+ T0 f8 I- I( x' t: t1 O
2.是否需要加终端匹配?如果要的话,串联还是并联,加多少阻值的?
  W2 h0 L! U' p# o谢谢!

该用户从未签到

2#
发表于 2010-8-10 15:21 | 只看该作者
可以连接到任意的BANK,注意这个BANK的电平要设置成跟RAM一直。
9 n- X0 [. Y: j8 F' W" E; [  x. y8 E
地址线需要加终端匹配,如果是1:1或者1:2的情况下串33OHM,如果地址线是并行连接的多于2个RAM,需要并行,上拉50OHM。
; S% b" _5 h+ @! J" G
! B6 a& L$ W# n( Y6 z, Z" x! ~& q" X其实这个做FPGA的人,应该知道内存控制器的设计方法,通常有推荐的BANK来做的。

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:11 | 只看该作者
还请版主解释一下什么是1:1,1:2?什么是并行连接多于2个RAM?谢谢!

该用户从未签到

4#
发表于 2010-8-11 09:06 | 只看该作者
1:1 就是内存控制器对应RAM的数量。(通常是对地址线来说的,因为是共用的。)