找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 802|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

铜皮宽度过流能力

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2015-5-26 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    外层 0.33oz   40mil 宽度的线可以过多大的电流呢,,一般外层的线厚度跟内层会不会有区别,外层的会不会更厚一点(如果设计值都是1oz)?" A' O5 W$ [$ H. O- \2 q/ I) X
  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天

    [LV.8]以坛为家I

    2#
    发表于 2015-5-27 09:14 | 只看该作者
    内外层环境不一样,当然有区别,论坛的实验室有相关小工具,可以去算算看。1 g( k8 a3 @+ x8 @: ~5 p
    , f/ l3 ?" b  Y  k3 T; @- }! O8 t  _

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2015-5-29 17:20 | 只看该作者
    40mil  0.5oz 1A