找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 1549|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

产品电源浮地问题,导致用金属碰到板子上的GND会出现异常。

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-26 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近设计了一个蓝牙多媒体音响,使用的是AC-DC适配器,适配器输入是220V交流,输出20V直流,但是这个电源适配器是2孔的交流电源插座。. @* N: i. Y$ L5 {4 O0 v2 V8 Z4 L5 v
即整个产品是不接大地的。在调试的过程中发现一个问题:PCBA的GND和大地之间有120V的交流电,用示波器进行浮地测试,发现使用接地金属敲击eSATA、USB、SD卡的金属外壳时,VCC-3V、DC-5V有非常大的杂波。各位前辈有没有遇到类似问题,该如何解决?

IMG20140523182121.jpg (369.12 KB, 下载次数: 2)

IMG20140523182121.jpg

该用户从未签到

2#
发表于 2014-5-26 11:34 | 只看该作者
请问下示波器的浮地测试是如何测试?有何种意义?产品不接大地,那又如何?我的理解是产品接大地主要是防止漏电流。

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-26 11:34
0 _' D( D. H9 V: R# K请问下示波器的浮地测试是如何测试?有何种意义?产品不接大地,那又如何?我的理解是产品接大地主要是防止 ...
+ Z! y5 u' p/ g) Y( c5 \# z$ ~
将示波器的AC输入接口的地三根线用绝缘线抱起来。如果不这么做,示波器探头的负极本身就和大地相连,测试的时候夹在板子上,则整个板子通过示波器接地,影响测试结果。, a- N/ l0 L9 ]# X9 |. ~! g
产品接地是为了防止人触电,但是,如果不接地,产品的地和大地之间有120V的交流压差,产品的地抗干扰能力比较弱。

该用户从未签到

4#
发表于 2014-5-26 16:16 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-26 13:46
' w$ }: G1 P: d将示波器的AC输入接口的地三根线用绝缘线抱起来。如果不这么做,示波器探头的负极本身就和大地相连,测试 ...

% W# t( R8 q( y( L6 b; J学习了,多谢!
" M# B* P$ L1 |但是有一点不明白,产品低和大地之间有120V的交流压差,你是如何测试的?直接用万用表测量两者之间?" C; c# N) f, Z$ y5 m9 ^& c+ {* d
你说的产品的地的抗干扰能力比较弱,表现是什么?电流噪音?

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:28 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-26 16:16' {+ l5 a' n' h# j3 @4 ?$ P
学习了,多谢!
% _* w5 t! V6 s; y$ R但是有一点不明白,产品低和大地之间有120V的交流压差,你是如何测试的?直接用万用表测 ...
, ~3 q0 R/ I/ L
用万用表测试两端,或者示波器浮地之后,将示波器负极接到大地,正极接到产品地,可以看到VPP为380V左右的交流电。
5 k' x$ D) n0 ~# B2 G不稳定是,人体拿金属敲击产品的GND,可能会导致YPBPR显示黑屏。

该用户从未签到

6#
 楼主| 发表于 2014-5-26 21:43 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-26 16:28* `& V7 h1 P& ^  ~  I5 T
用万用表测试两端,或者示波器浮地之后,将示波器负极接到大地,正极接到产品地,可以看到VPP为380V左右 ...

' f; I5 U# P% E顶一个,坐等高手

该用户从未签到

8#
发表于 2014-5-27 09:28 | 只看该作者
把示波器电源的大地脚给剪了

该用户从未签到

9#
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:37 | 只看该作者
seawolf1939 发表于 2014-5-27 09:28, s- J% l( q, p7 B6 r# d
把示波器电源的大地脚给剪了
% P; R8 t/ {1 e8 Y1 S
这样是可以测试,但是产品实际用的时候怎么办?如果有接地的金属碰到PCB的GND,则可能会出现异常。

该用户从未签到

10#
发表于 2014-5-27 09:46 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-27 09:37& t2 O0 Y* A8 F# w! L+ t5 p
这样是可以测试,但是产品实际用的时候怎么办?如果有接地的金属碰到PCB的GND,则可能会出现异常。
% D" X! u! P2 s, h) r. S
那就别让产品的GND碰到大地呗,实际上我们通常这些外部金属端口地都会称呼pgnd,他是和gnd分离的,中间通过一个磁珠连接,你可以试试

该用户从未签到

11#
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:59 | 只看该作者
littlepig 发表于 2014-5-27 09:46
$ j& a( F) b' S$ D5 y那就别让产品的GND碰到大地呗,实际上我们通常这些外部金属端口地都会称呼pgnd,他是和gnd分离的,中间通 ...

/ s, P  _, ^9 P9 D) j! r赞,确实有金属端口通过磁珠接GND的做法

该用户从未签到

12#
发表于 2014-5-27 11:05 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-27 09:37( Q$ L) b1 a4 T  `1 n1 d
这样是可以测试,但是产品实际用的时候怎么办?如果有接地的金属碰到PCB的GND,则可能会出现异常。

) k9 d6 H+ G0 @% f这还真是无解的问题
2 Q6 P* Q+ h; n, K要么用三眼的220V插座,PCB的地用个1000PF电容跟大地连上4 J6 U, t  \: n9 t7 J
要么就想办法别让PCB的地被碰到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-22 06:24 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表