        小弟看见不少设计中 继电器的输出端 会并联压敏电阻。不明白其中原因,求教各位指点一二。$ H$ x6 T! ?9 S& Z. x
       看见有的资料中说,固态继电器输出端加压敏电阻是防止感性负载瞬间高压,烧毁固态继电器内部。这个不难理解,但是为何好多机械的继电器也加了压敏电阻在输出端。着实不解。

该用户从未签到

推荐
发表于 2014-4-14 16:03 | 只看该作者
好啦!再來一次。! o, n2 X$ |$ _/ W; h% |# p" Y$ `

! k' }& A* \5 m7 n4 W) o/ Q吾人畢生所學,盡傳予汝。
% g. ^: G2 u4 V6 Q7 F! @8 t
4 u* m) q; J( u1 Y$ N2 u# }) q很好的一篇技術文檔!. N. a, a. K& m$ V/ F1 j5 [& P6 N
# x& E3 e+ S/ t# u. d1 E: N

relays_Technical_Write_up.pdf

122.97 KB, 下载次数: 150, 下载积分: 威望 -5

点评

我只是補充說明而已啦~ 沒有對狗版主不敬的意思。 (^|^) 我對狗版主的景仰有如滔滔江水連綿不絕, 又有如黃河氾濫一發不可收拾! (^_^)  发表于 2014-4-15 09:25

该用户从未签到

2#
发表于 2014-4-14 15:55 | 只看该作者
繼電器接點(Contact)兩端若載有電壓,接觸及離開瞬間會產生所謂的電弧(Arc)火花(Spark)
. N9 B1 ]7 q+ A! B  O( P$ z7 u
0 W: K# \1 a1 M8 q2 w這東西電壓非常高,足以熔化接點上的鍍層(如銀、鎳……這類金屬),造成接點黏住。嚴重的接點會黏死,永遠短路無法動作;輕微的把繼電器敲一敲,接點分開後還能繼續用。/ k& {( ~- Q: \
0 V8 t7 A! g& c) M
過壓保護器件,是為了抑制電弧(Arc)
8 \" L& O( [; @7 f5 V8 h' N* D' R3 Q6 j7 B3 H9 l0 D2 Q9 V7 ]
這類保護電路有很多種設計方式,有人稱為電弧抑制器(Arc Suppressor),也有人稱為阻尼器(Snubber)# k% H4 ~! F3 Q8 I! [1 |

3 ^7 o# n9 v4 Y( c

该用户从未签到

4#
发表于 2014-4-14 16:09 | 只看该作者
机械的继电器通常應該加火花消除器。
$ M, L( Y. Z+ z4 ~請參考 http://www.sunholy.com.tw/epaper/NO.88/88.pdf  ?% x5 l7 l4 \

: Q4 E- K3 r! q5 X  v压敏电阻只能截掉超出某電壓範圍的突波(小尖波),例如在 AC220V 可以放 270V 的壓敏電阻,AC 120V的大約可以放130V 或是 140V 的壓敏電阻。
: d1 n5 W: g7 h% E: A- \& ~4 M) a$ e+ H; H+ H9 z& P$ y6 V* r" R5 b
壓敏電阻作用,就像下圖超過上下紅色線的電壓,可以被壓敏電阻截掉,但是藍色的地方還是存在。
# r9 F" e5 p5 r8 x- x5 F8 t如果是用火花消除器,則突波(小尖波)就變小了。
$ B% H" f* q7 K* E3 ^0 l# @4 j4 u
# o7 ]5 u0 A$ p4 f  \  z8 Y

88.pdf

587.84 KB, 阅读权限: 9, 下载次数: 58, 下载积分: 威望 -5

点评

我也被吐槽了,我想去總版大的破廟求點靈符防小人。>_<!!!  发表于 2014-4-14 16:15

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2014-4-14 16:45 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-14 16:03* F9 R* p, D: D6 b' v9 d2 t
好啦!再來一次。( N3 Q# o. @, h2 S' x
0 T# }- z& M+ }4 i
吾人畢生所學,盡傳予汝。

" T& S9 ~5 q1 s谢谢版主的解释,我顺着版主给的解释 自己有查了查,对这个问题 基本上有点了解了。

该用户从未签到

6#
 楼主| 发表于 2014-4-14 16:52 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-4-14 16:09$ ~+ U2 g" D1 R2 ?
机械的继电器通常應該加火花消除器。& ~$ x# d; K4 x; f
請參考 http://www.sunholy.com.tw/epaper/NO.88/88.pdf

7 w- y0 W5 ~- R2 @7 L感谢版主指点,我现在对这个问题理解是这样的,假设我继电器的输出端,输出的是220V 电压,并联压敏电阻对220V电压产生的电弧并不起到什么作用,但是当继电器接通的瞬间,负载电路的感性电路会产生一个瞬间高压,反作用于继电器的输出端,而此电压可能高出输出电压(220V)许多。此时的压敏电阻将导通,抑制高压作用于继电器触点两端,保护继电器触点。不知我理解的对么。

该用户从未签到

7#
发表于 2014-4-14 17:22 | 只看该作者
两位大神都好给力

点评

活著的是英雄,死掉了是狗熊。我還想多活幾年..... 還不想馬上變成神! (T_T)  发表于 2014-4-15 09:20
通常掛點之後才會被稱為神,讓我和黃金獵狗多活幾年,這樣才能回答你們的問題。>_<|||  发表于 2014-4-14 18:06

该用户从未签到

8#
发表于 2014-5-24 10:04 | 只看该作者
学习了,谢谢!

该用户从未签到

9#
发表于 2014-5-26 08:36 | 只看该作者
学习了,谢谢!
  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-12 15:39
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    10#
    发表于 2014-5-26 09:01 | 只看该作者
    又不小心学到了,赚了!谢谢!

    该用户从未签到

    11#
    发表于 2014-5-26 09:54 | 只看该作者
    又不小心学到了,赚了!谢谢!