电机是220VAC电机,通过继电器来控制电机的转动与停止。
8 Z3 P  f) `9 `9 P4 t3 Z) L' @出现的问题是当电机启动瞬间,CPU电源会有一个尖峰干扰,如何消除这个干扰,请大神们赐教。( \: s# }  G9 _1 y1 [5 ?
# U- m) W9 A5 ]( C' h5 c: N
电机控制结构为:$ L  M/ x5 }8 I1 C% m
5V CPU通过光耦隔离控制12V继电器开关,打动控制电机的作用。& U9 f$ H/ g% A) ~$ W$ G' d; ~5 V
CPU地与继电器的地通过磁珠隔离。8 T2 X5 q% C3 j+ u
5V供电加SMBJ5.0CA。# X0 X% @* n; E9 O& R0 \
5 p% l; g1 M1 [4 a' C. S! i  ~# @
电机控制与保护电路如图。
1 n, O/ Y+ ?- _* [3 h1 B7 F
' u7 F/ N; Y4 `" H/ g- Y测试5V电源有如图尖峰,这个尖峰如何消除? 对电路是否有影响? 如何查看SMBJ5.0CA是否工作?
3 P5 x5 {* x6 d6 w3 T7 d9 ]) l

clip_image002.jpg (25.87 KB, 下载次数: 6)

保护

保护

clip_image001.jpg (12.7 KB, 下载次数: 5)

隔离

隔离

20140416163542.jpg (40.77 KB, 下载次数: 6)

尖峰

尖峰

该用户从未签到

2#
发表于 2014-4-16 20:02 来自手机 | 只看该作者
电机加二机管泄放回路

该用户从未签到

3#
发表于 2014-4-16 21:17 | 只看该作者
做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:33 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-16 20:02$ c. ]5 H# y$ y8 [3 ?- p8 w0 |
电机加二机管泄放回路
' M1 E. u1 w9 E+ u# I; ^
能否说下原因?谢谢!

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:34 | 只看该作者
part99 发表于 2014-4-16 21:17
( s6 [* C1 G" |0 v0 h, h做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。
  i  a, ?) I9 E8 ?( O
做好5V电源?     怎么做?   加个TVS管没起作用不是?

该用户从未签到

6#
发表于 2014-4-17 20:23 | 只看该作者
单片机的地接个 Y1/Y2安规电容到 地线上。+ e. L' _$ t- X. v- N9 y, k

该用户从未签到

7#
发表于 2014-4-18 11:00 | 只看该作者
本帖最后由 北漂的木木 于 2014-4-18 11:03 编辑
+ T) n7 `( ~4 v5 ^5 f1 ?  B7 }! j1 R5 e- b5 E4 M
如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:( ^$ e& _5 e* P6 d  L
首先,CPU的5V与12V是共地。9 F1 A3 c/ f' F, V
因为12V接到继电器,继电器输出触点在闭合瞬间,产生电弧,形成强干扰源,通过12V干扰到系统地。对于交流,电源相当于导线。
) W1 e' B9 s. P$ ~9 @# {9 m如果要消除,应从源头来解决。继电器触点加灭弧电路。
5 w9 p3 ?; p8 `8 o; |* h" ?( q! D: ^: w# F; b
另外,你电机多大功率?你电机的吸收压敏电阻可以用270V的,为嘛用560V的?之前做过几KW的电机,阻容吸收貌似用的是224/630V,2K/3W,具体记不清了,回头查下以前的电路再来补充。

该用户从未签到

8#
 楼主| 发表于 2014-4-21 09:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-18 11:00# O  B8 s2 |6 F2 K9 `
如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:- y0 g6 I" T7 F1 K. y7 P. o
首先,CPU的5V与12V是共地。. A8 e5 }& b6 n! t# H0 ^. {
因为12V接到继电器,继 ...

4 [) n0 [' X, x& H  ~3 W: ^$ s非常感谢# [' l# k- L  K/ n2 }" d! V
继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的
0 z4 z) H2 f( z

该用户从未签到

9#
发表于 2014-4-21 13:16 | 只看该作者
勿离任 发表于 2014-4-21 09:27$ o8 n- Y* K6 ]
非常感谢( W  |6 S0 T/ ~  z
继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的

7 q- g+ |/ ~' Q! o问题解决了么?怎么解决的?

该用户从未签到

10#
 楼主| 发表于 2014-4-21 16:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2014-4-21 13:16! N8 x5 V: h& @5 g
问题解决了么?怎么解决的?

" I5 {! }% F7 M! ~) w还没完全解决,加了那些电路只是改善,没完全消除。: I6 u8 c. A8 J( i4 O5 M5 S
另外,你说的灭弧电路是哪种? 方便提供下不?
7 N! W8 |: x6 C

该用户从未签到

11#
发表于 2014-4-22 00:02 来自手机 | 只看该作者
不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地

该用户从未签到

12#
 楼主| 发表于 2014-4-22 08:55 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-22 00:02
3 O  a1 I+ q2 @& c1 {7 u" i. M不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地

, m& V1 W8 o2 q! k) C那这两个地不是完全分开了? 还是说参考平面还是一样的?
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-11-20 15:04
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    13#
    发表于 2014-4-22 16:13 | 只看该作者
    隔离的间距是否足够,还有PCB走线是12V的电路是否有走线进入5V区域

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2014-4-22 18:55 | 只看该作者
    功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离

    该用户从未签到

    15#
     楼主| 发表于 2014-4-23 08:09 | 只看该作者
    rongzhai 发表于 2014-4-22 18:55: v  l/ Q' h/ E' P: k& {- S3 y
    功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离

    3 P! i/ K- D4 ]0 n, F$ D" S4 }7 Q有单点接地
    3 I& I  k& `- m. \7 u怎么进行完全隔离?  
    , ?% I7 O+ m% W; H5 `* n* K我的电源系统是220VAC——变压器+整流桥——12V(继电器)——芯片(5V CPU)