画的FPGA板 12层板 电源种类太多 菜鸟表示伤不起

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-16 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
电源三十几十中  电源层3层 表示实在分割不了 9 I, K3 t5 ^2 X/ L; j6 r% j! W
呈上brd文件  希望过来人点拨  电源都在板子的右边 从上到下  4个电源芯片1 S% E- u2 H$ B" T2 y5 w: t
小弟第一次画PCB, 求过来人带带

QQ截图20130916114933.jpg (123.04 KB, 下载次数: 6)

QQ截图20130916114933.jpg

mybrd.rar

1.73 MB, 下载次数: 842, 下载积分: 威望 -5

该用户从未签到

推荐
发表于 2013-9-20 01:59 | 只看该作者
电源你要根据主次来区别处理,主电源要留有足够的通路以保证载流量,比较小的电源可以用导线来处理,我们一般以40mil过1A(1Oz铜厚)来衡量,但是如果可以,还应该留些余量。另外,尽可能保持电源通路的顺畅,不要来回绕,这需要合理的布局布线,同时这二者也是相互影响的。再次,电源的输出端要尽量靠近用电端,减少中间布线长度。至于电源层的分割,还是要先保证主要的电源,一些次要的比较小的电源可以分布在信号层,当然也包括表层。

该用户从未签到

推荐
发表于 2013-11-24 00:00 | 只看该作者
本帖最后由 tcejtps 于 2013-11-24 00:05 编辑 5 [3 S4 [; e& ?! g# D
0 R% ]0 L% I' \- y
不是所有电源都要负片处理,压降能满足,还是保证平面完整性吧,12层板硬生生的做成了4层板的风格
+ A# |/ j8 i4 U7 z# F3 t# h* lSFP笼子有没放反?需要开口朝板内?& _  {. }& m0 t5 l5 u+ K# m  e
层叠是不是随意设的?阻抗有没算过?建议提前与厂家联系
5 m+ q  }) s& v) x5 h所有走线,能走带状线,就不要在表层处理: I* K& B/ A% Z. F
盘中孔做POFV也是要加钱的
7 x: r/ m$ f# `5 s) Z8 v0 R这个板子真的真的真的需要12层?2 s$ T# K) R! v" ^6 R: L
功耗也不算,直接全上DC-DC?
! L4 K# G# c/ a- g( [( l: a你们导师是个大土豪,好好抱紧大腿 :)

该用户从未签到

2#
发表于 2013-9-16 12:26 | 只看该作者
第一次画就给这样的项目,你公司胆子很大啊....
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-17 15:12
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    3#
    发表于 2013-9-16 12:27 | 只看该作者
    以前画过地块板70多个电源要处理。只有两层电源,分不了只能在布线画
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-8-31 15:05
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
    发表于 2013-9-16 12:58 | 只看该作者
    本帖最后由 waiwai788 于 2013-9-16 13:02 编辑
    . h1 G( ~3 {) p0 e& H! j0 ]( G1 S8 Z9 @. |0 A2 h9 {8 ~
    最好先确定电源功能、芯片布局以及引脚位置,根据设计要求选择采用布线和覆铜的电源,根据主次来划分电源。

    该用户从未签到

    5#
     楼主| 发表于 2013-9-16 14:01 | 只看该作者
    lwf19861111 发表于 2013-9-16 12:26
    6 Z( ], W0 M! p  ^" t( A- o第一次画就给这样的项目,你公司胆子很大啊....
    * z! }. v, s$ l# _  y
    不是公司   是导师给的

    该用户从未签到

    6#
     楼主| 发表于 2013-9-16 14:06 | 只看该作者
    hunterwang 发表于 2013-9-16 12:27
    7 a* L/ l7 k& g6 }0 L5 a" }1 f2 {8 I7 ~以前画过地块板70多个电源要处理。只有两层电源,分不了只能在布线画
    / I1 s) K: B9 ^% l' S8 T
    就是电源间布线?
    0 e/ }# H& Q' w0 O

    该用户从未签到

    7#
     楼主| 发表于 2013-9-16 14:07 | 只看该作者
    waiwai788 发表于 2013-9-16 12:58; t# S! e5 q; ?6 x) S: Y- \, ~/ t
    最好先确定电源功能、芯片布局以及引脚位置,根据设计要求选择采用布线和覆铜的电源,根据主次来划分电源。
    , T, \, E; x8 l. H8 m' Q2 b
    嗯嗯 说的很有道理

    该用户从未签到

    8#
     楼主| 发表于 2013-9-16 16:22 | 只看该作者
    请问我这么来弄行不行 ???我就拉跟线过去  行不行呢 白色区域是需要电源的区域  拉的线是从电源端拉出来的

    QQ截图20130916161553.jpg (64.23 KB, 下载次数: 3)

    QQ截图20130916161553.jpg

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2013-9-16 16:55 | 只看该作者
    when90 发表于 2013-9-16 16:22+ f$ ^) \6 s) p6 K& W4 ~* M
    请问我这么来弄行不行 ???我就拉跟线过去  行不行呢 白色区域是需要电源的区域  拉的线是从电源端拉出来 ...
    $ i: {7 Y, x; q
    {:soso_e140:} 拉这么细的线肯定是不好的,你好歹也用铺铜铺过去

    该用户从未签到

    10#
     楼主| 发表于 2013-9-16 18:20 | 只看该作者
    Jason022 发表于 2013-9-16 16:559 g2 z$ M6 ^: y$ F  @/ P
    拉这么细的线肯定是不好的,你好歹也用铺铜铺过去
    . R& o+ y9 d7 O. y6 W; a
    嗯嗯 说的也是

    该用户从未签到

    11#
    发表于 2013-9-16 21:22 | 只看该作者
    你用什么版本的画的,16.5吗?1 E- c5 F- ^! d1 X' c: V7 r) o* m/ @

    该用户从未签到

    12#
     楼主| 发表于 2013-9-17 09:50 | 只看该作者
    xianrui1989 发表于 2013-9-16 21:22
    ; U  R  M6 }8 m* h你用什么版本的画的,16.5吗?

    # _  ~6 ?/ a! F4 C. z- _嗯  是的
    & O# o" o4 l, l7 T: v

    该用户从未签到

    15#
    发表于 2013-9-20 11:04 | 只看该作者
    有这种机会 好好珍惜吧 画这种板子进步才大
    : @3 W3 N5 ~. f7 G画那种小板 画个三五年也是个菜鸟