找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 11292|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

关于PCB板爬电距离和电气间隙的疑问?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-21 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先我说一下在网上找到这俩个词的定义:
7 j* ]( }5 ?% _$ ~+ [: L. V电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。
& O! t% S# j! N' V爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。; e. C0 ~5 t( ]$ L1 I1 s/ r% D

: `/ K4 {; n, M关于这两距离在PCB的标准是什么我也在网上查了资料大部分都是一样的也没个简单易懂的说法。我这举个例子
' N9 |5 J: b' i" ^0 c7 c % L, {# z+ H- f1 A7 |) R
例1、我的PCB板中所有电源都是弱电的情况,最大直流电压就是48V,但是电源种类很多24V\12V\5V\3.3V等,这种情况
0 b- W9 U  p2 [我们是否考虑这几个电源的爬电和电气间隙的距离,这个方面有没有相关的标准,之前有种说法就是电压差如果较大就要& O3 G5 @6 o& ]. Y+ ^
满足一定的距离要求,如这个板子的48V和5V之间我们在布线的时候是不是尤其注意这个距离,这个距离是不是就是所有的0 C. o! K1 `) \; G" W* l
爬电距离(是不是只跟压差有关呢?),但是如果我的俩电源的压差不大如24V和12V,这个根电源线是不是在布线的时候6 l1 U- `& n! [5 }
是不是就可以近点,有种做法电压值很接近的时候他们之间的电源线可以很近,高压和高压很近,低压和低压很近,但是
+ G& h2 C, {7 r% D高压和低压要很远。 如果是这样有没有先关标准呢? 如压差20V是多大距离?压差50V是多大距离?
  p0 S- z4 Z# e6 q
; E8 o6 }% y! n7 ?* `" r0 o例2、在PCB板做静电测试的时候,往往有打静电的标准如1000V\2000V等,在PCB中往往涉及到板中的PGND和系统地gnd之间! T" d( Y; e9 B, F9 \" w) b
的隔离耐压值,还有如我们系统地和现场地之间也有个隔离耐压值,这些隔离耐压值往往要做到满足200\500V\1000V,这里隔离
) D9 {0 }  @! r7 c. Z4 o& s+ B" D/ N耐压所需的间距是不是就得电气间隙,这个距离在反应在我们的PCB中是不是有相关的对应标准。如500V----1mm   等
7 N3 Y& Y7 p: N1 n+ ~3 q1 a$ D4 A/ s7 g- r! F; I& k
请高手指教,不胜感激。

该用户从未签到

推荐
发表于 2012-8-21 14:55 | 只看该作者
判断步骤看虫子的帖子吧/ F9 E  l! [- b0 S- _: }
https://www.eda365.com/thread-59791-1-1.html

该用户从未签到

2#
发表于 2012-8-21 14:34 | 只看该作者
1.如果你板上的48V\24V\12V\5V\3.3V都是同一个网络类的话,就只需要达到功能绝缘即可。功能绝缘就是说他们之间没有距离要求,只要不短路就行。
7 I1 j  n, F/ t' z" A# t如果其中一个电压如24V和其他电压需要满足基本绝缘,那他们之间就需要达到相应电气间隙和爬电距离。决定这两个距离的条件有很多,压差只是其中一个。标准中都有,信息技术类设备的标准好像是4943吧。。
5 r; g7 B" @% e# V$ M' t( f2.同第一题是一样的。满足耐压值的距离既要满足电气间隙也要满足爬电距离,那个大用哪个。% }' q( d2 H5 F% a+ a& `4 }
静电打的是端口和机壳,所以PCB板上的电路只需要和端口的保护电路及机壳间满足相应的距离即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-28 17:57 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表