如图所示,这个变压器做泄放的高压电容的地到底是接机壳地呢,还是接数字地呢?我看demo处理的都不太一样
5 [3 ~9 y; d5 G! H  V: m1 \' a9 b1 o( r: ~% d0 x; m
! j' Y. L) n: k3 M

) D  F7 u; J! D( ]1 N( n3 G+ ^8 w) W+ W, R
  • TA的每日心情
    开心
    2023-12-14 15:33
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2024-4-15 09:16 | 只看该作者
    同问?!有清楚的专家么?

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2024-4-15 10:23 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2024-4-15 11:01 编辑 : F  \0 ]" [- U
    " Z4 F+ O* A# U0 O7 |0 D# E
    理論上是要接大地Earth GND),交流市電輸入110V / 230V AC Input)的裝置,才會有含大地Earth GND)的三孔插頭;大部分的直流輸入DC Input)裝置,只有電源Power)和電源地Power GND)。所謂的模擬地Analog GND)或是數字地Digital GND)最後都是接到電源地Power GND),這種狀況下你沒有選擇,當然只好選電源地Power GND)來落地了。; Q) O  q9 T0 [0 J% k

    + x% y! ~) F% f1 F$ ]

    点评

    狗哥,厉害,懂得真多  发表于 2024-4-22 08:44
    个人理解是:大地的作用主要是为了防止漏电,或者是避免两芯电源的电源地否空(对地存在115V左右的电压),而至于这里机壳是接电源地还是大地其实要跟你为什么接地有关,一般机壳良好接地都是为了EMC作用。所以如果  详情 回复 发表于 2024-4-15 11:10
  • TA的每日心情
    开心
    2025-1-17 15:21
  • 签到天数: 249 天

    [LV.8]以坛为家I

    4#
    发表于 2024-4-15 10:30 | 只看该作者
    看你机壳地是否可靠接大地,没有的话,你也没得选

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 無奈的硬件攻城獅!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天

    [LV.8]以坛为家I

    5#
    发表于 2024-4-15 11:10 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2024-4-15 10:23/ r: u# i1 p$ I
    理論上是要接大地(Earth GND),交流市電輸入(110V / 230V AC Input)的裝置,才會有含大地(Earth GND) ...
    % j) W: Q6 H" |8 ^9 H% x  w+ e0 p
    个人理解是:大地的作用主要是为了防止漏电,或者是避免两芯电源的电源地否空(对地存在115V左右的电压),而至于这里机壳是接电源地还是大地其实要跟你为什么接地有关,一般机壳良好接地都是为了EMC作用。所以如果是三芯电源方案那么接电源地和大地没太大区别(内部电源地和大地都会被良好接到机壳上),而两芯电源方案那么就不存在大地,那么只能接到电源地,否则对EMC没有效果。( i$ v% A+ }+ Y& ~7 N
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-7 15:42
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    6#
    发表于 2024-4-19 09:43 | 只看该作者
    如果PCB上网络变压器附近有大地 就直接接大地是最好的/ X. G& {8 Z) i0 x
    如果附近没有大地,但是GND到大地有安规电容的话,接GND也可以

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2024-4-20 17:23 | 只看该作者
    111111111111111111111
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-18 15:10
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

    8#
    发表于 2024-4-22 15:00 | 只看该作者
    最后都接到DC电源GND

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2024-4-26 08:36 | 只看该作者
    好像大多数接的都是机壳吧,机壳和电路板的地用10K和1nF/2kv并联
  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-8-16 15:04
  • 签到天数: 99 天

    [LV.6]常住居民II

    10#
    发表于 2024-4-30 11:43 | 只看该作者
    大电阻小电容接机壳呗