RT,最近用K型热电偶做测温电路电路图如下,冷端补偿采用NTC来测机身温度,精度还算满足,还要求可以监测到K型热电偶是否正常连接到产品上(即短路或者断路),请问有推荐的电路吗?
" u# a8 t6 m$ W2 H  |2 _
; C' O) H  n  Z- ~3 x9 l
  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-3 15:10
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-7-1 17:19 | 只看该作者
    用万用表呀,给传感器用电烙铁加热测试一下

    点评

    不是,是我现在需要设计一个电路,当我的仪表没接上热电偶的时候,得检测出来  详情 回复 发表于 2022-7-1 17:30
  • TA的每日心情
    开心
    2023-1-3 15:10
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2022-7-1 17:28 | 只看该作者
    本帖最后由 modengxian111 于 2022-7-1 17:31 编辑
    : a8 j1 R+ y) Y9 L9 W+ y
    ; y" ~1 q; m7 u你是不是想搞个传感器接入与否检测电路?

    该用户从未签到

    4#
     楼主| 发表于 2022-7-1 17:30 | 只看该作者
    modengxian111 发表于 2022-7-1 17:19
    , w) z2 m. l% j5 g1 B7 `/ L用万用表呀,给传感器用电烙铁加热测试一下

    3 n5 _, z, ~. Y0 f4 ^/ Z不是,是我现在需要设计一个电路,当我的仪表没接上热电偶的时候,得检测出来! n6 Y3 w" S7 n5 Y, H