关于计量芯片接互感器采样电阻的问题

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-10-19 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求教各位大神,讲解一下计量互感器采样电阻的接法,下图中的两种接法有什么区别?互感器并接上一个采样电阻的我能理解(不知道理解的对不对),两个采样电阻不太懂。
* [+ ?$ c# O+ X, n/ G

9 ?8 w$ j# Q6 U7 [) m5 h. {/ k

5 B! o+ D8 Q: F' |# I
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-21 15:21
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-10-19 13:15 | 只看该作者
    需要差分输入按图一,不需要差分输入按图二。

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2022-10-19 13:24 | 只看该作者
    如果你的AD只能采5V电压,即交流峰峰值是Vpp<=5V,Vp<=2.5,有效值V=2.5/1.414=1.77V; V8 ^3 U$ G# O# K  v
    如果你想在主电流=100A时(I=0.5A),AD得到5V,即采样电阻取:1.77V/0.5A=3.54Ω,验算一下功率是<25W的。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:04
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
    发表于 2022-10-19 14:12 | 只看该作者
    取样电压在采样电阻上。6 k3 P+ y" q3 W+ {; s" l' j9 }# W
    由于AD的输入阻抗远大于R1,R3,R4,R11,所以R1,R3,R4,R11接与不接对AD的采样结果影响不大。
    : i, [$ ~5 F& _) T! ]% O但当采样电路异常时,它们可以起到限流作用。; x1 j, r8 E+ j
    平时,它们与电容C1-4配合成RC滤波器,去除毛次电压。

    点评

    这位说的意思是对的,图一和图二都是仪表上电流电压监测的典型电路  详情 回复 发表于 2022-10-20 09:40
  • TA的每日心情
    难过
    2025-4-9 15:22
  • 签到天数: 47 天

    [LV.5]常住居民I

    5#
    发表于 2022-10-20 09:40 | 只看该作者
    whatever_ 发表于 2022-10-19 14:12, _; U: J: \* i; R' }
    取样电压在采样电阻上。
    - B  Z2 v' v) L* `6 i由于AD的输入阻抗远大于R1,R3,R4,R11,所以R1,R3,R4,R11接与不接对AD的采样结果影 ...
    . c  \& F4 ?% x, s
    这位说的意思是对的,图一和图二都是仪表上电流电压监测的典型电路5 k& b! t+ J6 Z4 {

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2022-10-20 16:44 | 只看该作者
    交流的,有什么将的啊