本帖最后由 名字好听吗 于 2022-9-26 14:42 编辑
3 A; |1 B9 s, n0 U6 O4 [' E" {7 T" B& k- v& @/ X- A# H a
简单的锁定看门狗定时器电路设计% [$ C9 N! |/ q0 q, z
该电路基于µ-监管器/看门狗IC(MAX6749),在输入脉冲流丢失时提供锁定故障指示。该电路可以监视风扇(基于风扇的转速表输出)、振荡器或微处理器的软件执行。/ }! A. o3 G0 f1 N) q8 ]( K6 @
这篇文章的类似版本出现在2007年4月的PET杂志上。
6 d( I9 |$ Q2 f) |: O5 N j当看门狗超时到期时,大多数看门狗定时器IC会产生一个单一的、持续时间有限的输出脉冲。这对于触发微处理器中的重置或中断很好,但有些应用程序需要输出(故障指示灯)来锁定。一个简单的电路(图1)提供了一个锁定故障指示,以响应输入脉冲流的丢失。基于µ-监控/看门狗IC(MAX6749),该电路适用于监控风扇(基于风扇的转速表输出)、振荡器或微处理器的软件执行。
- x; {& U5 o% p2 u. a
: d: d) H& B+ v& o: g& w
图1.该电路产生锁定故障指示,以响应输入脉冲的丢失。
; W5 _, t" G* C' Y, _, {0 Q, Z5 T7 L: j; \
通电期间,低电平有效复位保持在低电平,直到VCC稳定,复位超时延迟到期。电容器C通过R充电,直到FET的栅极电压达到其阈值(VTH),从而打开FET并启用闭锁能力。为了防止错误触发,应将RC的延迟设置为比重置超时长得多的时间。2 ~) S4 i0 g4 z
/ b" x* ?5 \2 `0 T8 R5 h$ b
WDI输入(引脚6)必须以电容器CSWT设置的最小速率切换。如果未能实现,低电平有效复位变低,打开LED,并将复位输入连接拉低,从而锁定低电平有效重置。在循环VCC或按下开关之前,电路一直处于这种状态。任何一个动作都会关闭FET,并允许RESET IN(复位)升高。( ?7 x4 H3 z6 N+ g% H8 l1 \' F
. D( q# Z4 J: P% J" g8 ?' P! q- n
要监测风扇的漏极开路转速表信号,请将10kΩ上拉电阻器从WDI连接到VCC(针脚8),并将WDI连接至风扇的转速表输出。由于风扇需要一些时间才能启动,因此需要在短延迟间隔内停用看门狗电路。您可以通过将电容器(C2)从RESET IN(复位输入)放置到地面来创建此延迟。请注意,此延迟必须短于上述RC延迟,否则活动低RESET将过早锁定。6 q, U/ J" _$ g: X2 \
|
|