EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
IGBT如何选型
7 B6 a3 o, k& ~9 u: a5 K1、IGBT额定电压的选择4 k; W7 Q/ |5 D# [
三相380V输入电压经过整流和滤波后,直流母线电压的最大值:在开关工作的条件下,IGBT的额定电压一般要求高于直流母线电压的两倍,根据IGBT规格的电压等级,选择1200V电压等级的IGBT。! U; H4 s& C# |2 @
2、IGBT额定电流的选择/ x; o/ s8 w9 {4 H
以30kW变频器为例,负载电流约为79A,由于负载电气启动或加速时,电流过载,一般要求1分钟的时间内,承受1.5倍的过流,择最大负载电流约为119A ,建议选择150A电流等级的IGBT。
2 z& U% \$ D7 m. G: A6 e3、IGBT开关参数的选择3 v: j$ t5 a0 s; m/ V; `
变频器的开关频率一般小于10kHZ,而在实际工作的过程中,IGBT的通态损耗所占比重比较大,建议选择低通态型IGBT。% W3 N3 K! }! H7 o
影响IGBT可靠性因素
# X! y. c4 a U4 Q) f1)栅电压
7 U$ ^1 l% c! n- X
% Q+ R- K& H" s$ f# T/ {IGBT工作时,必须有正向栅电压,常用的栅驱动电压值为15~187,最高用到20V, 而棚电压与栅极电阻Rg有很大关系,在设计IGBT驱动电路时, 参考IGBT Datasheet中的额定Rg值,设计合适驱动参数,保证合理正向栅电压。因为IGBT的工作状态与正向棚电有很大关系,正向栅电压越高,开通损耗越小,正向压降也越小。" m8 W" \7 I7 B7 R
2)Miller效应
9 I$ ~/ E/ V3 v; o6 `为了降低Miller效的影响,在IGBT栅驱动电路中采用改进措施:(1)开通和关断采用不同栅电阻Rg,ON和Rg,off,确保IGBT的有效开通和关断;(2)栅源间加电容c,对Miller效应产生的电压进行能量泄放;(3)关断时加负栅压。在实际设计中,采用三者合理组合,对改进Mille r效的效果更佳。- t" x/ E7 D/ ?" r( Y: @, M9 o
7 |2 h) O) f8 K* H) X6 J
- j P J! k9 e% Y `( |IGBT使用注意事项 b8 c( t4 Z- i7 [$ t
(1)操作过程中要佩戴防静电手环;
# K; A& r" J' F! y) ~0 p4 R' o(2)尽量不要用手触摸驱动端子部分,当必须要触摸模块端子时,要先将人体或衣服上的静电用大电阻接地进行放电后,再触摸;
7 ?8 a- H6 h8 t3 v5 w. `/ D& D6 l(3)IGBT模块驱动端子上的黑色海绵是防静电材料,用户用接插件引线时取下防静电材料立即插上引线;
# n5 A. b t! @(4)在焊接作业时,设备容易引起静电的产生,为了防止静电的产生,请先将设备处于良好的接地状态下。: K) B: r0 m& A# v9 {
IGBT如何保管
- \) O- U x3 n: F1、一般保存IGBT模块的场所,应保持常温常湿状态,不应偏离太大。常温的规定为5℃~35℃,常湿的规定为45%~75%。在冬天特别干燥的地区,需要加湿机加湿。2 P1 o0 w l3 b! q' O
$ I4 P* ~' P r, r) O" _: |7 t' i2、尽量远离有腐蚀性气或灰尘较多的场合。; z- `+ _* r/ D+ x4 T
3、在温度发生急剧变化的场所IGBT模块表面可能有结露水的现象,因此IGBT模块应放在温度变化较小的地方。
7 l( ]& q. q9 V2 u* ?, ~4、IGBT模块在未投入生产时不要裸露放置,防止端子氧化情况的发生。. h% J2 j6 t5 L+ \
|