5 v" u& d& X/ O- b如上图所示,小弟现在有两个问题:
4 e0 p5 m1 V, Y) v5 B4 |1,假设pin1 和pin2 参考GND1,pin6是输出pin,参考GND2.
) P, Y# {7 ?- I6 d. ^    那么pin4到底是参考GND1,还是参考GND2?+ Z  x% |" n- q/ s# c! ?, J/ a! w2 i
2,由于空间的关系,pin4上面的走线必须走到光耦下面,请问这样做有问题么?, k% A) W  @  a
# p8 }! q( F( f9 A
谢谢大家的答复!
9 z4 |* J* f* q8 ~+ o: }

该用户从未签到

2#
发表于 2011-8-16 09:46 | 只看该作者
pin4参考GND2,不然起不到隔离的作用了。。

该用户从未签到

3#
发表于 2011-8-16 21:49 | 只看该作者
PIN4 参考GND2,且光耦下面不走线,平面层也挖空!