    使用STM32f407CAN发送数据,通过逻辑分析仪和CAN收发器 都能显示数据是正确的。但是为啥逻辑分析仪上的波形 感觉不对,但是数据解析的是对的。附录中有图片,比如0x07 应该是0000 0111,为啥里面会有几个×,而且位不对?
    4 g" k. j& R$ h! j1 G7 _
    ! o) E* H& i' i% G
    6 {, d2 q7 B7 I; d7 `1 ^  b( z5 W; b3 q! P( m

    + F2 q8 o9 v/ Y0 K. s" Y, ]$ S0 |# O! S* u# S

    3 T! j* [' r% h+ M! L  c: \# L) ?
    $ L9 f/ B5 s, u% f3 }/ O" E
  • TA的每日心情

    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2021-4-13 15:16 | 只看该作者
    这两个波形还真不一样啊
  • TA的每日心情

    2019-11-20 15:22
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2021-4-13 15:26 | 只看该作者
    逻辑分析仪界面上的X,是位填充,位填充是为了提供足够的跳变沿。填充位出现在5个连续的相同极性的位之后,填充位与其前面的位极性相反。

    点评

    了解了,感谢帮忙  详情 回复 发表于 2021-4-13 15:28
    原来是这样啊  详情 回复 发表于 2021-4-13 15:28

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2021-4-13 15:28 | 只看该作者
    mutougeda 发表于 2021-4-13 15:26
    - P( h6 R3 U& N+ K2 d/ m' H逻辑分析仪界面上的X,是位填充,位填充是为了提供足够的跳变沿。填充位出现在5个连续的相同极性的位之后, ...

    " {; c! D+ P- P5 v+ n9 o* ^原来是这样啊8 x9 s, X$ ^. O! g
  • TA的每日心情

    2019-11-19 15:34
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5#
     楼主| 发表于 2021-4-13 15:28 | 只看该作者
    mutougeda 发表于 2021-4-13 15:26
    3 T, q. y( I! E6 i逻辑分析仪界面上的X,是位填充,位填充是为了提供足够的跳变沿。填充位出现在5个连续的相同极性的位之后, ...

    " Y9 G- W5 |) h  y. W2 G了解了,感谢帮忙8 S3 z3 _2 f; _3 u$ d# S9 Y; g