最近在做28335的ECAN模块通信,在跑程序的时候,发现main程序在initECan处进入了死循环,进入InitECan错误出在CCE的地方,CCE一直在while语句里进行死循环,跑不出来。
  •     do
  •         {
  •             ECanaShadow.CANES.all = ECanaRegs.CANES.all;
  •     }
  •     while(ECanaShadow.CANES.bit.CCE != 1 );  
    0 }7 H4 z1 |" l5 J

0 D: C! o7 I) y: b* ~复制代码
( {& O2 Z% Z! w
9 b" x& e: t% h7 ?5 {$ ]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-12-26 15:28
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2021-3-9 18:22 | 只看该作者
    通过编程使CCR=1(主控寄存器(CANMC)的位12),设置为初始化模式。2 w; c: U  c3 v8 N* i" l! x* F
    仅在CCE=1(CANES寄存器的位4)时可执行初始化,然后才可以写配置寄存器