各位大神好:
0 M1 j; o5 T8 G1 A+ E1 L, T8 u     由于以前没仿过加风扇模型,最近有一个新项目需要加风扇,自己设置了一下,仿出来感觉有点问题,想求助一下各位大神,具体问题如下:
4 i2 D, u3 Q4 U( t! F+ a& @1.此项目主板部分功耗不到10W,主要是电源部分功耗较大,有200W左右,目前加了两个40*40*20mm的风扇,风扇用抽风,具体可见下图:
. w$ X4 S/ x) v& Y! k) E5 e
1 O! E4 C, u, _- L* Z6 s2.仿真完成后两风扇间的粒子流图见下图,感觉只是从左边风扇抽风到右边右边,没有对内部进行抽风;而且仿真耗时很长,30万网格用了5个多小时,且仿真时的曲线图也很怪,波动很严重,具体可看下图:
/ U8 B( \* ?  U   v3 W- o' w0 P2 V

1 p( f9 e4 J/ F: h, e7 p3 W3.如下是风扇的设置属性截图,麻烦大家帮忙看下设置是否有问题,谢谢。
1 o! v% [, R1 Z1 H  X# q; R( b( T          
) _- P4 \7 P" ]3 r% H  V1 t7 H; c1 c4 `$ v
目前主板温度好像还比较正常,芯片都在70-90之间,PCB板温度在70-80度左右,电源的散热片110左右,麻烦问下这种情况风扇有工作么?
$ I) c- f# M" g9 r8 |7 J另:怎么看风扇是抽风还是吹风?我好像没有找到地方设置这个东西, F6 u/ w6 z8 w% i; `$ k0 e* ~. T
跪求各位大神回复,拜谢~~~~8 o# Q6 |9 G$ N- R
) y9 S4 o- }) g
! P: t  u2 F# w$ k/ M! |) ^

1.jpg (84.43 KB, 下载次数: 4)

1.jpg

2.png (128.68 KB, 下载次数: 4)

2.png

3.png (114.9 KB, 下载次数: 4)

3.png

4.png (112.33 KB, 下载次数: 4)

4.png

5.png (33.71 KB, 下载次数: 4)

5.png

该用户从未签到

2#
发表于 2015-10-17 14:13 | 只看该作者
在drawing里面可以进行设置的

该用户从未签到

3#
发表于 2015-10-22 08:30 | 只看该作者
看你了你的设置,风扇的power ,材质之类的可不设,

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2015-10-22 08:41 | 只看该作者
仿真出来有个风扇一直没有工作,不知道什么原因?

该用户从未签到

5#
发表于 2015-10-22 17:25 | 只看该作者
流量和静压填反了吧

该用户从未签到

6#
发表于 2016-3-4 10:13 | 只看该作者
1、电源200W,是指电源的输出能力是200W,还是电源自身的损耗就有200W?
) ^0 ?) x( N7 R# ?- p/ G2、蜂窝孔直接用开孔率,网格数量会少很多。
* x: W; K7 O, R. ?: Q0 Y3、SFP画个长方体代替,用详细结构模型就是作死。# ~! E& p  w/ F; p8 c