60V30A电流,可否用多个MOS管并联代替接触器控制?- B+ r# y* z3 |. p/ ]% s

该用户从未签到

推荐
发表于 2020-5-19 14:51 | 只看该作者
这个电压、电流都不算大也不算小,如果是感性负载,需要做好关断时的反压防护、吸收措施。' o4 D( R! C5 L/ g6 g% H! T+ B) U
做好散热,一个管子就够用了。$ V5 x) U" t. ]. }* z
如果用多个MOS并联,可以挑战被动散热甚至PCB散热,对产品寿命有好处。
5 m% _( U# A8 i9 j- k; s5 ^

该用户从未签到

2#
发表于 2020-5-19 10:06 | 只看该作者
可以的,用上三对,但要注意散热

点评

如果并联后Rdson大小不一致,岂不是某一个管子会电流比较大?  详情 回复 发表于 2020-5-19 10:10

该用户从未签到

3#
发表于 2020-5-19 10:10 | 只看该作者
kekek 发表于 2020-5-19 10:06
% _# v6 M/ Y- M# g可以的,用上三对,但要注意散热

/ p  ^5 w  \  z5 O如果并联后Rdson大小不一致,岂不是某一个管子会电流比较大?' h- F8 D  C* r% f( C  k

该用户从未签到

5#
发表于 2020-5-19 23:34 | 只看该作者
我不知道你的应用是啥,我们做BMS,主回路的开关MOS,100A工作电流,也是10对MOS管来堆起来的,驱动电路稍微处理一下,没啥问题。
  • TA的每日心情

    2022-9-26 15:32
  • 签到天数: 30 天

    [LV.5]常住居民I

    6#
    发表于 2020-5-20 09:36 | 只看该作者
    这个控制直流的没问题,MOS管允许并联允许,不差钱也可以购买成品固态继电器

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2020-5-25 08:41 | 只看该作者
    huqiaopeng 发表于 2020-5-19 10:10, a$ U6 r+ F) C+ O- l4 R# h7 R
    如果并联后Rdson大小不一致,岂不是某一个管子会电流比较大?

    / y9 K8 a3 G. m& [不会的,mos管不存在这个问题,负温度特性, F: E7 `; l1 n1 h% i% {

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2020-5-26 23:30 | 只看该作者
    现在单管就有远大于30A的,多路并联的话,要考虑均流设计