找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 3484|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

RS-485半双工延时问题讨论

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-11 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
学习485总线时,遇到延时问题,困扰很久。通过学习知道了485半双工收发时必须延时,以保证系统的稳定性、可靠性。3 p. z' ]# m3 x8 Q/ j( Z
    我觉得在半双工状态下 485 帧的收发和 总线的收发状态切换延时问题 对485总线长期稳定的工作有很大影响。彻底搞懂这个问题 对了解误码产生、数据丢失、总线的稳定性、可靠性都有重要意义。) o* M" C, |* b" }1 V' K
% A7 {0 J" K# _9 j
从上面的时序图可知:单片机在串行口发送数据时,只要将8位数据位传送完毕,TI标志即建立了.但此时应发送的第九位数据位(若发送地址帧时)和停止位尚未发出。如果在这时关闭发送控制,势必造成发送帧数据不完整。 $ {- K! R& a$ C* V" J) s4 P# J& V, u
    接收数据时也同样如此,单片机在接收完8个数据位后就建立起RI信号,但此时还未接收到第九位数据位(若接收地址帧时)和停止位。所以,接收端必须延时大于2位数据位的时间(1位数据位时间=1/波特率),再作应答,否则会发生总线冲突。
1 S% f6 P" m2 T' }4 M    总之,发送和接收控制信号应该足够宽,以保证完整地接收一帧数据,任意两个单机的发送控制信号在时间上完全分开,避免总线争端。
; v/ U/ N$ N! k半双工总线收发切换延时问题 % _# x7 W. T) k8 h6 k
   为了可靠的工作,在485总线状态切换时需要做适当延时,再进行数据的收发。具体的做法是在数据发送状态下,先将控制端置“1”,延时1ms左右的时间,再发送有效的数据,一包数据发送结束后再延时1ms后,将控制端置“0”。这样的处理会使总线在状态切换时,有一个稳定的工作过程。 ) _1 a: I, t; C' S  c$ ~
在网上发现有一个零延时电路,硬件实现收发自动切换。如下:3 q' X8 S: H3 M
5 f2 v  _) ~! L6 G7 z/ [- Y, ?
但是有点想不通与普通RS485的区别?他在延时方面有何特别之处?请大家讨论一下。。。