找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 710|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

关于电源层与底层20H的疑问

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-4-18 15:36
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2020-8-16 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    在参考书上看到说,电源层要比地层内缩20H, 这个H是电源层与底层之间的距离。我看厂家的CORE板的厚度是1.065mm, 那20H,就是2厘米。感觉2厘米还是很大啊,是不是我得理解不对? 1 b/ _' t( |/ O2 h4 G

    ' [" L: k( t! s) p, b7 [; G2 `

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2020-8-17 09:51 | 只看该作者
    我也是这样觉得
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-22 15:36
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2020-8-18 09:36 | 只看该作者
    你core厚度的单位是不是看错了?一般都是几个mil的

    1.jpg (18.29 KB, 下载次数: 1)

    1.jpg

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2020-8-18 15:03 | 只看该作者
    可能是雙面層板
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-20 15:05
  • 签到天数: 145 天

    [LV.7]常住居民III

    5#
    发表于 2020-8-18 17:09 | 只看该作者
    这个药跟主要参考平面去比较吧,很多时候做不到,就电源平面相对地平面内缩就可以啦
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-4-18 15:36
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    6#
     楼主| 发表于 2020-8-29 10:53 | 只看该作者
    谢谢各位的指点,这个其他走线层是不是不需要内缩, 与地一样大小。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-7 15:35
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    7#
    发表于 2020-8-29 13:59 | 只看该作者
    绝大多数板子,电源内缩了就行,比如1mm。都是相对的,拉通就行,没有绝对那么严格。

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2020-9-10 11:11 | 只看该作者
    不是core的厚度,是相邻电源层和地层的距离

    “来自电巢APP”

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天

    [LV.4]偶尔看看III

    9#
    发表于 2020-9-10 14:47 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽