通常,我们需要三个安全的电容,来对交流电源输入端当中的EMI的传导干扰进行抑制。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。- u% x) h( _1 C0 a4 J7 _1 s0 q
2 Y Z' t/ \6 I- m# L# G8 N 特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。1 O6 M. {* O0 l3 }1 F. d* I
& B, q8 D6 V$ _* I; f) d/ b 在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于塬来额定工作电压的30%。
n: Q/ z$ M" d$ f5 [, h! c( n: m, T; ~; t
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。( Z" w: x2 \ V O
/ c* a V m* N4 _5 ]) c 通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。& R: }2 B' D- @1 K; I4 w/ L
. B u |. e" S. v8 q4 R0 {" @
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容:- @) _3 k- ?8 |2 ]1 S9 ~
4 X K2 c$ J0 x* C' s 1. X电容是指跨于L-N之间的电容器;
( L/ }" `2 F S. a; M) X' `7 }0 K( K3 ^3 [ s$ L# k. ~
2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器;
& m. U5 d$ T, Z+ \- D& h; K7 Y8 M7 @ _$ S
(L=Line, N=Neutral, G=Ground)% U4 P% x* [9 w4 m8 ]4 P
" i# N$ c, Z5 `! v; ^4 V+ Z
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于:8 F" p3 C3 ~$ e
q4 r p* j+ W+ I9 w K5 W' O( Y 1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV;
! p; P$ T2 ]5 Y" H% M/ b
$ G* _2 U! }7 Z- y. k 2. X2耐高压小于等于2.5 kV;
- t* _0 q. V7 G" t& q3 e% j1 E3 T* B4 }
3. X3耐高压小于等于1.2 kV
- }- x& j( ~. {, y' Q) f1 i% ^6 Y
7 w9 F1 v, N+ A& l Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: (耐直流电压等级)
m! p4 b- I' b3 _1 { O
/ E9 r( E( D6 I0 z( f0 H 1. Y1耐高压大于8 kV;- ]7 n' H6 c% v4 t8 H! u
Q3 H# g2 [9 r1 `" C 2. Y2耐高压大于5 kV;
/ |% E4 v& Y0 n% P* @# y4 n9 i/ I- [9 s( z! T" \
3. Y3耐高压 n/a
( d K4 s$ B I
, R0 E( @( D5 e/ j1 Y 4. Y4耐高压大于2.5 kV
/ }5 @. [; J! }
! A$ T, W' |3 u1 u& z 它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模、差模工扰起滤波作用。
) _ g* [, g6 h) E2 I' @8 z- p" q4 Y
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。 它包括了X电容和Y电容。
: h, a6 v/ L3 l9 P3 r* l1 `. Y. {6 o- W
: c% m6 U0 A; c8 ? X电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。 |
|