下图是一个带隔离的485通信电路,调试的时候发现这样设计通讯不了。调试程序是用数据回环测试调试的,也就是通过USB转485给板子发什么数据就收到什么数据并用串口助手打印出来,帮忙分析下问题出在哪里?谢谢!8 F: @5 U- L" |" ]9 e3 ]# u7 ^3 ?& d
2 P( _: D; A) J8 x: C0 t2 U9 M6 n

该用户从未签到

2#
发表于 2017-12-19 20:13 | 只看该作者
485的方向和发送的网络标号一样了,原理上没啥问题

该用户从未签到

3#
发表于 2017-12-20 10:19 | 只看该作者
看下光耦的规格书  你串的1K电阻应该大了   485—TX加个上拉试试

该用户从未签到

4#
发表于 2017-12-20 19:14 | 只看该作者
1、光耦三级管输出要加上拉' E( e, C  \* M+ z0 p4 }, G1 B7 [
2、光耦二极管测串的电阻有点大,根据传输比计算下合适的阻值

点评

请教下,怎么根据传输比计算阻值  详情 回复 发表于 2017-12-27 09:01

该用户从未签到

5#
发表于 2017-12-21 11:50 | 只看该作者
分析:
( R! Z& P6 `6 q$ W- D. G 1、485EN接了上拉电阻4.7K,那么当MCUTX为0的时候485EN为高电平,485芯片使能发送;当MCUTX为1的时候,485EN为低电平,485芯片使能接收,关闭发送。这有问题吧。5 `. q/ r% z6 d' }9 Z& v
2、MCUTX不发送的时候,485EN好像是在上拉状态,那么接收使能是关闭的啊
9 o0 ]  q0 `0 M  Q' [# M; _9 c

点评

至于上电en是高低,上电初始化后tx都已经设置好的  详情 回复 发表于 2017-12-23 10:29
当发送0时,en管教为高,发送的0表征在AB线上。当发送1时,en管脚拉低,AB线上呈高阻态,由于A上拉,B下拉,AB线上大于0.2V所以AB为高电平。这是自收发电路原理  详情 回复 发表于 2017-12-23 10:25

该用户从未签到

7#
 楼主| 发表于 2017-12-23 10:25 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2017-12-21 11:50
2 w% p8 _! d7 w0 Z6 J# u* B# x分析:
% \; H9 L0 O% O0 ~" m 1、485EN接了上拉电阻4.7K,那么当MCUTX为0的时候485EN为高电平,485芯片使能发送;当MCUTX为1的时 ...
2 s) S- b8 y, C7 d, H0 w
当发送0时,en管教为高,发送的0表征在AB线上。当发送1时,en管脚拉低,AB线上呈高阻态,由于A上拉,B下拉,AB线上大于0.2V所以AB为高电平。这是自收发电路原理: `$ w' {. Y3 r# l9 ~( A

该用户从未签到

8#
 楼主| 发表于 2017-12-23 10:29 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2017-12-21 11:50: }, j% I, p6 {: Y) B
分析:
4 J8 O( B/ x, P. X8 ^) g 1、485EN接了上拉电阻4.7K,那么当MCUTX为0的时候485EN为高电平,485芯片使能发送;当MCUTX为1的时 ...
7 I4 L! }) X7 U7 n5 @, y: W
至于上电en是高低,上电初始化后tx都已经设置好的

该用户从未签到

10#
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:01 | 只看该作者
Leeone 发表于 2017-12-20 19:14% M( u7 G9 I- {6 @4 Y! ^+ a( O/ f
1、光耦三级管输出要加上拉
/ ~9 O+ K0 k/ R( O( C% \* p1 p2、光耦二极管测串的电阻有点大,根据传输比计算下合适的阻值

1 A3 K1 H" j6 H1 F请教下,怎么根据传输比计算阻值; f# V% U9 v0 D3 t

该用户从未签到

11#
发表于 2017-12-27 09:16 | 只看该作者
1,不用光耦,2,EN信号逻辑不正确

点评

哪里不正确?  详情 回复 发表于 2017-12-27 12:34

该用户从未签到

12#
 楼主| 发表于 2017-12-27 12:34 | 只看该作者
kewin_wang 发表于 2017-12-27 09:16
( k$ |2 {' ]/ T9 c1,不用光耦,2,EN信号逻辑不正确

3 i6 I  G* V5 O3 V  e哪里不正确?
/ v7 i, ?! X/ C" g

该用户从未签到

13#
发表于 2018-1-3 10:56 | 只看该作者
你参考一下。, S7 f9 d' f2 T* c3 W
2 i1 e  q' H+ u1 d: s1 B

点评

您好!我仔细研究了下你这个电路,无论是在3光耦模式还是在2光耦模式485收发芯片的使能脚(RE、DE)都很重要。2光耦模式下时自收发电路,3光耦模式是带使能控制的收发电路。但是有一点我不是很明白在485自收发电路中  详情 回复 发表于 2018-5-10 10:33

该用户从未签到

14#
发表于 2018-4-27 00:01 | 只看该作者
就是TLP2368的输出引脚没有接470欧姆的上拉电阻的问题。因为这个光耦看起来自带电源引脚,但是输出引脚却是集开门输出的。

该用户从未签到

15#
 楼主| 发表于 2018-5-10 10:33 | 只看该作者
yidanshuxuexi 发表于 2018-1-3 10:56
" _8 t  @% @8 ^你参考一下。

4 U  F5 B9 k% [% T, J您好!我仔细研究了下你这个电路,无论是在3光耦模式还是在2光耦模式485收发芯片的使能脚(RE、DE)都很重要。2光耦模式下时自收发电路,3光耦模式是带使能控制的收发电路。但是有一点我不是很明白在485自收发电路中在接收总线上的数据时,TX一直是高电平吗?* F  I* [6 T, \: w9 v* N