布线的时候,电源铜皮与GND之间间距多大为好,有没有一个标准什么的,因为一直都是经验值,感觉不是很靠谱,有个标准就好参考些。
8 b5 }! w4 J9 l9 W8 Q

该用户从未签到

推荐
 楼主| 发表于 2015-10-28 08:28 | 只看该作者
woaidashui 发表于 2015-10-27 19:21
! Y( |( V6 s; m; c( q( C1 u' z8 IPS一句,樓主有講到防干擾問題碼???再說VCC&GND之間的間距會影響到干擾問題???2L正確的嗎?間距40M ...

; t( a# d* w$ P  N: Q: A* t/ K; V谢谢回复,因为一直都是别人的给的经验值,有大有小的,自己只是想确认下一般是多大合适。以前问别人多大间距合适,人家直接回答一句,越大越好,这样让我也不知所措,只想找出一个稳定的间距值,作为以后画板的参考值。; W, r0 Q3 @. l! Q9 _

该用户从未签到

推荐
发表于 2015-10-28 11:19 | 只看该作者
woaidashui 发表于 2015-10-27 19:21
9 k6 X& b/ E- L! ], lPS一句,樓主有講到防干擾問題碼???再說VCC&GND之間的間距會影響到干擾問題???2L正確的嗎?間距40M ...
- Q$ ~& J: z- D3 O1 Y
你们家做什么板子,那么喜欢走小规则?对于大多常规板来说,在保证电气效果的前提,应尽量拉大线线间距,线与铜皮皮间距,铜皮之间的间距,以保证生产顺利高效进行,降低检视难度,缩短生产周期,同时也可相应降低成本。4 x: M' P: Q! W

点评

我說的是HDI板啊,如果你說的是2層4層的100Mhz以下工作頻率的單片機板,估計就是隨意拉線了。連連看。至於VCC和GND的間距也比較隨意,不短路就行。  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:24
我說的是HDI板啊,如果你說的是2層4層的100Mhz以下工作頻率的單片機板,估計就是隨意拉線了。連連看。至於VCC和GND的間距也比較隨意,不短路就行。  详情 回复 发表于 2015-10-28 17:23

该用户从未签到

推荐
发表于 2015-10-28 17:24 | 只看该作者
koni 发表于 2015-10-28 11:199 O0 m8 F, M; {7 ?2 R) C% E
你们家做什么板子,那么喜欢走小规则?对于大多常规板来说,在保证电气效果的前提,应尽量拉大线线间距, ...

, {& @% M6 p' M9 q9 f. K我說的是HDI板啊,如果你說的是2層4層的100Mhz以下工作頻率的單片機板,估計就是隨意拉線了。連連看。至於VCC和GND的間距也比較隨意,不短路就行。

该用户从未签到

2#
发表于 2015-10-27 13:50 | 只看该作者
低压无特殊要求常规值BGA内做20mil,外部做40mil,高压无指定要求做400mil。

点评

谢谢!  详情 回复 发表于 2015-10-28 08:30

该用户从未签到

3#
发表于 2015-10-27 14:07 | 只看该作者
常規5V啊3.3V的,6mil足够了,板廠要是做不到可以去死了。一般可以做HDI板子的製板廠可以做到2mil保證不短路。

点评

跑题了,貌似人家可问的是干扰的问题哦  详情 回复 发表于 2015-10-27 17:04

该用户从未签到

4#
发表于 2015-10-27 15:05 | 只看该作者
我最小用过0.102mm@1.8V的间距,没有问题。
) {/ D* L: D- W: G6 B1 B$ A4 J% v1 X: G: ]6 `

点评

哦,谢谢,你这样的回答,就让我感到又学到东西踏实的感觉,就怕人家只回答4个字,越大越好。  详情 回复 发表于 2015-10-28 08:29

该用户从未签到

5#
发表于 2015-10-27 17:02 | 只看该作者
人家2楼是专业的好不好?顶2楼

该用户从未签到

6#
发表于 2015-10-27 17:04 | 只看该作者
woaidashui 发表于 2015-10-27 14:07  M" R! h4 G3 u& T8 N& d
常規5V啊3.3V的,6mil足够了,板廠要是做不到可以去死了。一般可以做HDI板子的製板廠可以做到2mil保證不短 ...
2 p; F  }4 ~% ~8 @% d, K; K
跑题了,貌似人家可问的是干扰的问题哦

点评

PS一句,樓主有講到防干擾問題碼???再說VCC&GND之間的間距會影響到干擾問題???2L正確的嗎?間距40MIL都一毫米了,這板子也太糙了吧。那個板廠敢說製成能力銅皮到銅皮20MIL的話,估計他馬上要倒閉。  详情 回复 发表于 2015-10-27 19:21

该用户从未签到

7#
发表于 2015-10-27 19:21 | 只看该作者
我lay个去 发表于 2015-10-27 17:042 p7 K( k! ~. ?+ B" s7 m6 V
跑题了,貌似人家可问的是干扰的问题哦
8 D8 P* o  y: C0 y# t+ ]
PS一句,樓主有講到防干擾問題碼???再說VCC&GND之間的間距會影響到干擾問題???2L正確的嗎?間距40MIL都一毫米了,這板子也太糙了吧。那個板廠敢說製成能力銅皮到銅皮20MIL的話,估計他馬上要倒閉。

点评

你们家做什么板子,那么喜欢走小规则?对于大多常规板来说,在保证电气效果的前提,应尽量拉大线线间距,线与铜皮皮间距,铜皮之间的间距,以保证生产顺利高效进行,降低检视难度,缩短生产周期,同时也可相应降低成  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:19
谢谢回复,因为一直都是别人的给的经验值,有大有小的,自己只是想确认下一般是多大合适。以前问别人多大间距合适,人家直接回答一句,越大越好,这样让我也不知所措,只想找出一个稳定的间距值,作为以后画板的参考  详情 回复 发表于 2015-10-28 08:28

该用户从未签到

9#
 楼主| 发表于 2015-10-28 08:29 | 只看该作者
gameboy 发表于 2015-10-27 15:05
' @! \, Y. |# ^/ u  G4 s5 e我最小用过的间距,没有问题。
5 ]& X/ U( }: x) {$ l4 k. z; ]
哦,谢谢,你这样的回答,就让我感到又学到东西踏实的感觉,就怕人家只回答4个字,越大越好。! Z4 c( t7 V, ^6 F2 L0 n: R: X1 u9 L

点评

越大越好的指的是数字信号电源与模拟信号电源之间吧,这种的确越大越好。 同一个电源的VCC和GND之间应该是越小越好,环路最小原则嘛!  详情 回复 发表于 2015-10-28 09:22

该用户从未签到

10#
 楼主| 发表于 2015-10-28 08:30 | 只看该作者
koni 发表于 2015-10-27 13:50
* e* X$ ^4 Q2 g# }& ~1 E低压无特殊要求常规值BGA内做20mil,外部做40mil,高压无指定要求做400mil。
$ ~" i7 ^6 o% A* b, B. k
谢谢!
. O( @( u; t: ^% ?6 r* l

该用户从未签到

11#
发表于 2015-10-28 09:22 | 只看该作者
martin221 发表于 2015-10-28 08:29
7 a+ f# F& y+ f! P. d. X& O/ c哦,谢谢,你这样的回答,就让我感到又学到东西踏实的感觉,就怕人家只回答4个字,越大越好。
. i# v# X1 |; D
越大越好的指的是数字信号电源与模拟信号电源之间吧,这种的确越大越好。* V' W! c2 W( P- B5 k( [
同一个电源的VCC和GND之间应该是越小越好,环路最小原则嘛!; h0 E% d/ _) H$ I3 y! c8 N8 v

点评

环路最小原则,这样不怕短路吗!  详情 回复 发表于 2015-10-29 08:23

该用户从未签到

12#
发表于 2015-10-28 11:15 | 只看该作者
我一般都是设定20Mil 哦~

该用户从未签到

14#
发表于 2015-10-28 17:23 | 只看该作者
koni 发表于 2015-10-28 11:19
6 z9 {  j& P7 X4 S你们家做什么板子,那么喜欢走小规则?对于大多常规板来说,在保证电气效果的前提,应尽量拉大线线间距, ...
: k4 r$ o0 I5 T' ^! l1 k
我說的是HDI板啊,如果你說的是2層4層的100Mhz以下工作頻率的單片機板,估計就是隨意拉線了。連連看。至於VCC和GND的間距也比較隨意,不短路就行。