找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 520|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

RK3568行业定制主板信号抗扰传导实验整改方案验证

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
 楼主| 发表于 2023-12-14 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
为了整改验证RK3568行业定制主板CAN口的抗干扰能力,在可靠性测试实验室内对定制主板进行了信号抗扰传导实验,其测试环境如下图所示。
1. 实验目的
图1.1测试实验环境

& v" S$ x2 f, H5 F
为了滤波,起到一个抗干扰的作用,需要对RK3568定制主板CAN口进行调整,如下图所示需要在L11位置的C82、C84增加两个30pF的电容。
# U+ t) a* Z4 K' W$ m$ _. c
图1.2原理图
图1.3底板调整位置

9 g+ |. G, d. w( a- ~2 C2. 实验过程2.1       接线
RK3568定制主板通过12v电源供电,底板上的can1口用双绞线和电脑连接,中间通过耦合夹,信号注入器,注入到耦合夹上。在底板上连接一根泄放的地线,然后再连接can的收发器与电脑进行通信。
5 N, M3 j9 T  u# G. H& n) E( V; \) N
图1.2 can收发器与电脑通信
2.2       实验过程
在第一次测试中,干扰脉冲频率为7MHz,can口出现通信异常的情况,排查后发现为can收发器与电脑连接被影响,导致can通信出现异常。

$ |4 _  D' T7 h& V
图2.1实验设备显示图
为了消除此影响,我们将电脑和can收发器移出实验室,通过LikeCANTest软件查看can口的收发情况,继续进行实验。

, [  K9 b+ d1 Z- e
图2.2第二次抗扰实验
将电脑和can收发器移出后,实验在干扰脉冲频率为31.4MHz时,can口通信仍出现异常。

% l5 C5 t3 G  r' ]
图2.3第二次抗扰实验设备显示图
随后继续排查,发现C82和C84两个位置的电容30pF改到10pF能更好抗干扰,更改电容后,进行测试,一直到干扰脉冲频率为100Mhz,测试仍未出现异常。
图2.4修改后的原理图
图2.5实验设备显示图

, q0 k+ D( r/ P  r* [& B0 F. `9 C1 ^5 |

该用户从未签到

2#
发表于 2023-12-15 11:29 | 只看该作者
开发板什么价格

点评

tengfei281314 加下我  详情 回复 发表于 2024-1-10 16:47

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2024-1-10 16:47 | 只看该作者
Sleep_xz 发表于 2023-12-15 11:295 N( ]# k) a! C& F4 n1 e* a
开发板什么价格
# B% t* |$ l+ ^
tengfei281314 加下我
) G" y; c6 r; s" @: |8 \) u7 B
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册