我的 2214 板 IO 口和中断均能正常工作,今天准备调显示器,显示器接在 CS2 上,8 位数据线,通过查资料,得 cs2 的地址空间为 8200 0000,于是我将命令口地址定为 0x8200 / b6 k* ?, }; U
0001,数据口地址定义为 0x8200 0000,对啦,数据命令切换线在 A0 上,在显示器初始' T4 H: e% M1 N2 ^# K5 j
化前,对 CS2 进行了配置,即 BCFG2&=0XCFFF FFFF,即除修改成 8 位数据线外,其它均
: Z: ?* d& ^: G% G( \. \1 s不变,对显示初始,定时送显示器,但是测量 CS2 口线,根本不出现低电平,更不用说% Q& q1 ]4 \: C
数据线啦,即好像外部总线根本没有工作.
% X) t- m7 E. f4 `3 W之后根据 2214 的模板,从新设置了参数,结果写信号出不来,片选,读地址,数据均有.
- Z k8 r8 c; }9 K5 b% z3 g0 aPINSEL2=0x0f814910; ) L: L/ A: A; J3 e- e
BCFG2&=0xcfffffff; // CS2,8 位数据线,
( l2 r7 z: m9 K7 b6 y请问,配置外部总线还需要其它寄存器吗,由于手上没有这方面的资料,请给予帮助.
M" t; }5 z, g8 a( U) |谢谢!