[技术讨论] EMC试验中,雷击浪涌测试时试验通不过的影响因素有哪些?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-11-22 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
EMC试验中,雷击浪涌测试时试验通不过的影响因素有哪些?
$ t! X3 b: ]5 B! Z. r& u试验设备各参数设置正常,可以考虑从产品设计方面存在的问题回答,谢谢!
1 C  ^2 ^; A: G
7 n0 R5 Z" ~' X/ l  M  Q8 S8 K
* @8 Z+ M8 ^/ h/ Y  T1 r: _- e; h. H
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-21 15:21
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-11-22 13:18 | 只看该作者
    在电源和信号线接口处加一些防雷防浪涌器件。$ ~4 q, P0 J$ ~+ U, ^, i3 ]9 M. r
    防雷防浪涌的器件有如下一些:
    ) N1 m- f9 e6 i压敏电阻9 g  F6 z, m4 n) N
    TVS管(齐纳二极管)9 Q! P6 W, q) J( {
    气体放电管: h0 \# B$ r  m; g" a: p) X  W/ M
    固体放电管
    9 m* t, O9 X" T) j' d" N1 r  I6 J* n2 b6 |* x! l! M* V$ U: {1 m% i
    这些器件具体产品都有自己的参数的,如果你做试验的时候把电压设置很高,而选的器件里面防不了这么高的电压也是没用的。所以看看你选择的器件的参数对不对,受不受得住这么高电压和电流。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:05
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2022-11-22 13:26 | 只看该作者
    受两个因素的影响,$ N; I$ ^( ]+ `" \7 ?. V) ^
    一是机箱上的导电不连续点,例如孔洞、缝隙等;
    & Q; ]7 i! b; s* p+ t( v另一个是穿过屏蔽箱的导线,如信号电缆、电源线等。
  • TA的每日心情
    难过
    2022-11-17 15:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
    发表于 2022-11-23 11:47 | 只看该作者
    浪涌,线上沟通:17674523435