LoRA转4G网关DLS11中继器接收器采集仪工程监测如何远程组网?$ V& h, X2 t+ ~6 ?. y

该用户从未签到

2#
发表于 2022-7-20 17:03 | 只看该作者
远程组网' ?4 Z* ?: M4 p3 c5 T) c
网关覆盖多数常规应用场景,用户只需简单设置,即可将LoRa终端数据与服务器对接。
5 d4 o( Y9 x" H/ C% T1 I工作流程:
4 e0 l9 g5 V# U5 B9 t2 Q6 B  1、中继注册入网后进行周期性的CAD检测(周期1.8s)
% g& v/ F" J' s; Y1 ?7 {4 m! x3 _  2、节点Join失败,切换到中继模式,JoinDelay1+1s,JoinDelay2+2s
* K: M7 P$ E* Z; f, M6 P0 y. S" r  3、节点在中继频点发送带长前导(2.1s)、IQ反向的JoinRequest* H: V5 t$ M; n9 ?
  4、中继检测到一次前导后再做一次CAD(间隔80ms),成功则唤醒开始接收节点数据。
$ j& M& ~0 j- b: i  g9 o  5、中继RX结束后立即在普通频点转发数据包(普通前导、IQ正向)并在TXDone+JoinDelay时刻做接收
  @9 e) A1 L; i, Q  6、网关在普通频点正常下发JoinAccept(普通前导、IQ反向)
" R# M0 y) l6 ^* G9 v  7、中继收到网关的JoinAccept后,在节点的RX1/RX2转发给节点。
0 p9 ]  p9 {' w  8、节点收到JoinAccept后最多发送5 次MType=PROPRIETARY的数据包给中继器,内容包含一个标志(0x1A2B3C4D),DevEui 和DevAddr
: b& r; `5 w1 q5 F8 i  }  9、中继器收到后在Rx1发送一份相同的数据包给节点,节点收到后停止发送,否则直到发送次数达到最大值后重新进入Join流程。
1 ?( k2 p  d' s8 v/ i) g  10、通信流程与Join流程基本一致,节点中继模式下的RXDelay+1s,RX2Delay+2s。在通信完成后不需要进行定制包的白名单交互6 F( V8 k' m2 b/ w9 k/ ~