找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 429|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

28335的AD采集,前面一段数据出现了跳变,是什么问题?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-11-22 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 xiananUZI 于 2021-11-22 11:20 编辑
) S9 W) H0 Z* X0 M5 A8 I1 J; r; y- O4 W4 t/ U
现象:采集的波形为幅度增大,相位不变的正弦波。
3 Q( O$ r/ H/ {$ N, n' t实际采10个正弦波,但是在最前面出现了跳变:比如在 300 400 500 突然跳到了 100,200,300...,然后后续都是正常的波形。
) M) f' @5 k/ G) D此外,好像触发的也比设定的中断要早,比如说在触发后3个波形到最大值,问题波形有4个波峰$ Y& k( O' ]  q2 W0 [3 b6 z
软件上用到了AD采集和DMA传输0 S9 r, f2 N$ f  V+ c
应该往哪个方向去试探
1 t) f% x, m; E% w& Y/ \: A目前做出的尝试有:改了AD采集的开关时序,比如在DMA传输完毕后关闭模拟电路上电,数据处理完后开启(防止误触) ,发现没有什么效果。  猜测是ADCRESULT方面问题?但是上一组数据的尾部和这一组数据的头部,也并不能对上,有一个落差
1 J1 x. B3 b: g6 y2 m- e
* C! h$ i9 G5 }" o

. \2 p& |: \7 u. [

该用户从未签到

2#
发表于 2021-11-22 13:05 | 只看该作者
寄存器配置的问题

该用户从未签到

3#
发表于 2021-11-22 13:06 | 只看该作者
ADC16通道采集完成后的中断中,手动将ADC复位,即指向CONV0 并且重置MAX值