千兆网接口下面内电层扣铜了,怎么计阻抗?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-13 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
没有参考面是不是就是没有阻抗?没有阻抗的话,那这段不就不连续了么?我听到的说法是,Rj45下面扣铜是为了线做的粗一点。但我是4层板啊,一挖参考面可就要过芯板了,那就太远了
4 u6 U  _+ r6 G1 M
9 n+ j! D& D6 T2 I) |6 H' R我用 PolarSi8000 该如何选模型呢?$ @. \* o5 x' K+ O: m3 N
0 n: u( U: U# ?1 P0 n
之前不知道是不是发错了地方。

该用户从未签到

2#
发表于 2009-5-13 12:41 | 只看该作者
你说的扣铜是否就是去掉铜皮了,没有参考层也是有阻抗的,只是PCB厂做阻抗控制比较难,不过这种设计,你RJ45下面一定要都去掉铜皮吗? 可以保留,铜层距离板边10mm以上就可以了。

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:07 | 只看该作者
2# liqiangln % L  m; e7 V" ?6 B
% S- i7 u1 |( ]5 \$ I
走线在TOP层,去掉第2层参考地,用第三层或者第四层做参考面。
$ w$ h# D; Q; T8 A- f2 _& e2 I
0 g' @, ~0 H( a6 v' R  S之前在qq群里问是只去掉TOP层的铜么?得到的答复是,地层也扣去。

该用户从未签到

4#
发表于 2009-5-13 17:08 | 只看该作者
TOP走线,用3层或者bottom做参考这种做法,对PCB厂家难度更大,不建议使用。8 N4 L) Y! q, `2 A: U) v

8 n( L8 ?( i8 {6 M6 ITOP走线,你还要TOP铺铜吗?显然不可以。" Z0 X9 U) Z8 b! q- G% n- Y; m
建议你第二层做参考平面,这个参考平面可以是保护地,保护地和工作地在第二层做单点链接,提供信号回流路径。

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2009-5-14 17:26 | 只看该作者
谢谢,版主的热心回复,正与厂家沟通中···