: G0 \: L2 n$ {6 U/ D& `0 T% r( x7 ~(为了解决EMC问题,例如EFT
' V% j# m' @9 ^; S# B6 m % x; k6 W  C1 A& d, b8 t
这里说的屏蔽层的接地端必须在接收电路一侧。把我看糊涂了,到底是哪一侧?一次侧 还是 二次侧?3 u7 S2 q% \% ^/ G, e+ C" q. O
另外这是为什么呢?
5 f7 F2 l* V# ?6 o大神们,谢谢啦
1 f! \4 {5 f* T! I: ^( y

该用户从未签到

2#
发表于 2018-11-2 16:09 | 只看该作者
一次接地 二次不可以接地

点评

为什么呢?谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-3 09:59

该用户从未签到

3#
发表于 2018-11-2 16:17 | 只看该作者
隔离变压器有两种,一种是检修用的,做电气隔离的,次级不接地., F$ h$ P' f' Y) c7 [
另一种是给电源纯净度要求比较高的机房供电用的,是抗干扰用的隔离电源变压器,用它来隔离电网的谐波干扰和不稳定电压,次级是接地的.
1 i& N8 ~. }$ \" I9 O因为电网的零线对大地可能有电压,有些对零线和地线之间电压要求比较高的设备,就特意采用隔离变压器次级重新接地来减小设备零线对地的电位.

点评

这个带屏蔽的隔离变压器是用来解决EMC问题的  详情 回复 发表于 2018-11-3 09:58

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2018-11-3 09:58 | 只看该作者
huanhuaneda 发表于 2018-11-2 16:17
8 @: c. q. s* k. s/ m隔离变压器有两种,一种是检修用的,做电气隔离的,次级不接地.8 p  {( e; m" ?: ?# t0 ]  `
另一种是给电源纯净度要求比较高的机房供 ...

3 B( O* f6 B* p4 H9 b# ~# X这个带屏蔽的隔离变压器是用来解决EMC问题的* w$ R  K( q* R2 h9 b1 M" l0 C* x

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2018-11-3 09:59 | 只看该作者
农夫山泉的良田 发表于 2018-11-2 16:09" s- d0 f. Y# n
一次接地 二次不可以接地
8 h/ i: K( Z7 k. O! t, j9 n, K0 n
为什么呢?谢谢5 X. D/ ]8 J8 Y1 X. |7 S