    前提:现场布的是一般的带屏蔽的4芯线
    6 a7 r' O' z) f% P" z, y4 q1 k2 d
    & E% T+ T# e& x1 R$ I(1)下图是一个开关面板产品上的485通信电路,每条线手牵手接了8、9个这样的面板,共有5条线。距离有长又远。8 S4 @  K4 ]2 `3 s3 S

    ; l( q: U2 N. ~0 P(2)下图是一个485中继器,第三方是接到快思聪的主机上(主机到中继器的距离也有点远),另外两个接口是分出来的485总线接口,上面所说的5条线都接在这两个口上。  C3 f$ {9 c6 M' Y3 X/ t3 W
    ; H2 U+ ]( R* W# \/ ^2 \: S* O
    问题:距离远的那条线出现控制不正常,挂载在总线上的开关面板和快思聪的主机通信不正常—继电器可以控制,但是开关面板上的背光和状态指示灯不能控,也就是开关面板无法接收到快思聪主机发来的指令。
    8 I2 {6 C) b$ G' ^
    : N3 ]) }' P) h$ E) B5 t. F因为线已经布好了,所以重新布线是不现实的,不知道各位在硬件上有没有好的解决办法或者建议。
    8 p, ]" X- C" z5 y4 c" y7 _2 X6 K

    QQ截图20151222101802.png (131.24 KB, 下载次数: 3)

    QQ截图20151222101802.png
  • TA的每日心情

    2023-7-4 15:02
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    推荐
     楼主| 发表于 2025-1-10 15:43 | 只看该作者
    多年后回头看看之前的一些问题,确实不知道在说什么,现在我也看不懂

    点评

    谢谢分享!: 5.0
    弹指一挥间,现在那公司还在,部分工程师还有联系  详情 回复 发表于 2025-1-15 13:51
    谢谢分享!: 5
    如果問題沒解,公司也還活著,那也算得上奇蹟了!^_^  发表于 2025-1-14 23:00
    远古鞭尸帖吗?  发表于 2025-1-10 15:52

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2015-12-22 16:04 | 只看该作者
    本帖最后由 myiccdream 于 2015-12-22 16:11 编辑 * g, U$ Q3 N! h) F& c4 b1 S4 q7 o7 f

    2 ^  G0 q! D5 L/ Z楼主发表帖子中的字都是中文。但我仔细研究了半天后。对自己的智商产生了深深的怀疑。
    7 ]1 l& {1 Y  ^到现在还是不知道楼主要表达的是什么。 求助的是什么。
    9 e. b: c* w! [如果那么兄弟研究清楚了。翻译一下  . _4 o& _( @- U- d% ^; d8 U4 h  u# B
    (小声的说一句。为什么不上一张施工现场的连线拓扑图?并标注是那出问题了)0 Q5 z' t8 v3 o4 i4 o0 w" c

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2015-12-24 17:56 | 只看该作者
    表示有同感

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2015-12-25 21:37 | 只看该作者
    把开关面板产品上R24、R29改成10K或者更大,R26删除,然后再试下。
  • TA的每日心情

    2023-7-4 15:02
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    6#
     楼主| 发表于 2025-1-15 13:51 | 只看该作者
    Juneyliu 发表于 2025-1-10 15:43/ V  n* L9 D4 X0 i3 y+ R8 d
    多年后回头看看之前的一些问题,确实不知道在说什么,现在我也看不懂
    8 I3 V" w/ J2 b/ q# c; M
    弹指一挥间,现在那公司还在,部分工程师还有联系
    ) t3 C! z( Y1 n

    点评

    后面问题解决了吗  详情 回复 发表于 2025-10-14 23:38

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2025-10-14 23:38 | 只看该作者
    Juneyliu 发表于 2025-1-15 13:51
    9 d8 i# \2 {1 S' F- }% P' n弹指一挥间,现在那公司还在,部分工程师还有联系
    ) C$ x9 a; J0 }
    后面问题解决了吗
    / o1 H2 M8 h; f; C  z+ C0 _/ c% C
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 60 天

    [LV.6]常住居民II

    8#
    发表于 2025-10-17 20:53 | 只看该作者
    有点受震动,的确,看了一下图和文字,实在没有看懂要表达什么,图要做什么产品。0 \2 {/ N; L  M5 A; m' }
    说一点拓展的看法,有很多人认为,原理图是用来设计PCB图的。这个话是对的,但是不全面。我的看法是,原理图是用来方便设计PCB的,也是用来采购、调试、产品化、生产、售后等用途的。一句话,原理图是用来沟通的。所以,不能沟通的原理图绝对不是优秀的原理图。原理图要给PCB设计人员看,电路板调试的时候看,产品化的时候沟通,生产人员按图生产,售后根据原理图提供服务,并找到改善地方。